风冷式冷水机怎样安装?
2019-03-27 · 专注工业冷水机,螺杆式冷水机等制冷设备
风冷工业冷水机怎么安装?
1、确认安装环境。虽然露天安装也是可以的,但为了保证机组能够长年累月安全稳定运行,建议给风冷工业冷水机采取适当的遮阳遮雨措施,保证空气流通,环境温度不高于40℃。机组周围必须流出最少1米的以上净空间,保证通风通气的同时,方便后期进行维护保养工作。
2、确认安装材料。风冷工业冷水机安装非常简单,只需要将冷水机组和被冷却设备之间连接即可。因此,在安装之前,先计算好机组与被冷却设备之间的距离,来确定需要购买多少管道,弯头以及其他安装配件及材料。
3、确认水电系统是否正常。在将机组与被冷却设备之间连接好后,我们需要确定自来水补水系统、电源系统是否满足机组需要。根据风冷工业冷水机功率大小不同,电源会稍有区别,除了1p风冷工业冷水机,2p风冷工业冷水机,东跃进其他型号的机组都是使用3P、380V、50HZ电源,电源够稳定,机组运行才更稳。电源不稳定的情况下极容易造成烧毁机组电路系统。
4、开机运行。东跃进制冷的风冷工业冷水机在出厂前都有进行试车操作,所以客户在收到机组后,安装完成即可开机运行。运行之前必须确保水箱水量充足,不可空水箱运行工业冷水机。
下面给大家附一张风冷工业冷水机安装示意图
风冷式工业冷水机安装注意事项
在收到风冷式工业冷水机时,先检查机组是否完好无损。在给水箱加水时,要慢慢加水,并注意观察水位不让水溢出,根据管道标识接好进出水管道,插上电源,开机运行,压缩机和水泵开始运行时,管路中会有一些气泡导致机组偶尔出现流量预警,运行数分钟后就会恢复正常。在第一次开机运行后,要马上检查水管管道有无漏水现象,观察风机是否正常运转,温控器有无正常显示等等。
2015-06-26
1.风冷式冷水机组露天安装条仵许可时,宜采取适当的遮阳措施,伹不得影响冷却气流。也可用不密集的安全套适当遮住,
2.风冷冷水机组的周围应留有1米以上净空间,使空气流通顺畅,以保证冷凝器有较好的冷却效果,并便于安装。这样有利于空气流通,保证使用寿命,
3.风冷冷水机应布置在室外,进风应通畅,排风不应受阻当,当室内布置冷水机组时,宜用风管将热风排至室外,且进风不得短路。
4.检查水循环系统有无堵塞或存有空气,进行排气,如循环水量过小,可采用开式冷冻水循环系统。最好请专业人员定期检查维修,
5.冷水机冷媒不足处理方法:当水温
5℃以上时,低压显示低于
2 kgf/cm时,即表示冷煤不足,一般我们必须先将漏冷
媒的地方,进行补漏或处理,再更换干燥剂,重新真空处理,充灌适当冷媒。当您发现漏冷媒部分浸于水中,
请即停止冰水机运行,
速将水箱内水排除,
尽快通知分司派员维修,以免压缩机将水吸入系统造成更严重损坏。
冷水机注意事项:一定要按照合理的安装方法,不然会对日后的使用造成麻烦,详细情况请咨询凯德利冷机技术部,希望能为你解决问题。
1.风冷式冷水机组露天安装条仵许可时,宜采取适当的遮阳措施,伹不得影响冷却气流。也可用不密集的安全套适当遮住!
2.风冷冷水机组的周围应留有1米以上净空间,使空气流通顺畅,以保证冷凝器有较好的冷却效果,并便于安装。这样有利于空气流通,保证使用寿命!
3.风冷冷水机应布置在室外,进风应通畅,排风不应受阻当,当室内布置冷水机组时,宜用风管将热风排至室外,且进风不得短路。
4.检查水循环系统有无堵塞或存有空气,进行排气,如循环水量过小,可采用开式冷冻水循环系统。最好请专业人员定期检查维修!
冷水机注意事项:一定要按照合理的安装方法,不然会对日后的使用造成麻烦!详细情况请咨询凯德利冷机技术部,希望能为你解决问题!
使用特域工业冷水机新机时,要注意以下几个方面:
1、打开特域工业冷水机包装,检查机器是否完好,附件是否齐备
2、拧开机器注水口加入冷却水,注意不要让水溢出。加水时应同时观察水位计的水位慢慢加水,用于碳钢材质设备的冷却时应该添加适量的冷却水添加剂。
3、根据设备的情况接好出水管、入水管。
4、插上电源线,打开冷水机电源开关。
a、打开电源开关后,冷水机循环泵就开始运行,新机第一次开机时管路中会有较多的气泡导致机器偶尔流量报警,运行数分钟就会恢复正常。
b、第一次开机后,必须马上检查水管管路有无漏水情况。
c、打开电源后,如果水温低于设定温度,机器的风扇等器件不工作是正常现象。温控器会根据设定的控制参数自动控制压缩机、电磁阀、风扇灯器件的工作状态。
d、由于压缩机等器件有一个较长的启动过程,根据不同的工况从几十秒到数分钟不等,所以不要频繁开关机。
5、检查水箱水位。新机开机后排空了水管中的空气,水箱水位会略有下降,为了保持水位在绿色区域,可以再次适量加水。观察并记下当前的水位情况,等冷水机运行一段时间后再次观察水位计,如果水位下降明显,就要再次检查水管管路的渗漏情况。
冷水机的主要优势有哪些呢?
数字显示水温、控温精度高
水温及水流可根据需要进行调节。
流量报警保护功能,可避免管路堵塞等问题造成流量减小使用冷仪器、设备发生故障。
制冷压缩机采用国际品牌产品,性能稳定,可长期连续工作。
广告 您可能关注的内容 |