西门子plc程序问题:OB1中首先执行FC100(见图1),然后好多程序段都用M0.0开始,M0.0是起什么作用那? 我来答 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 西门子plc ob1 见图 m0.0 作用 搜索资料 1个回答 #热议# 上班途中天气原因受伤算工伤吗? 百度网友0c0aabdb2d 2015-01-28 · TA获得超过199个赞 知道小有建树答主 回答量:783 采纳率:0% 帮助的人:363万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 看程序段2中将M0.0置位,这个程序功能使始终使M0.0接通,就算这个周期复位,扫描周期又会接通。 更多追问追答 追问 在fc100中将M0.0置1,然后其他fc和ob中的程序段中开始都加上M0.0,等于直通,这用意是什么那? 追答 可能第一个扫描周期有初始化的程序,fc100在什么时候调用 追问 OB1进来第一行就调用fc100 追答 程序中多这一笔,没啥用意吧,看看其他地方有没有用到M0.0 追问 麻烦您了,我现在觉得是不是有可能在hmi或者winCC里面用作初始化之类的功能用的?但是在hmi我又没找到M0.0 追答 不会,它的置位条件就是自身为0,如果其它地方没用,哪就是PLC开始运行时M0.0置1 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 深浦广告2024-12-12深浦传感器 光纤 光电 激光 颜色 激光位移 接触式位移 接近 超声波传感器 安全光栅解决方案,技术选型,样机测试,快速交货,索取目录,售后服务www.senpum.com 推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询 广告您可能关注的内容深浦传感器 20000多款可选择,1:1替代进口www.senpum.com查看更多2023plc编程每天免费网上学习plc编程免费网上学习plc编程,国内讲师机构专业授课,适合从基础学习,挑战从入门到熟练运用,海量plc编程学习 PLC数控编程能力快速提升!www.huke88.com广告 其他类似问题 2014-12-20 西门子OB1调用FC时的问题 1 2017-11-22 西门子s7-300plc ob1调用fc1不正常,求高手解答!!!详细说明见下 9 2013-12-02 西门子300的PLC中OB1不能正常调用FC子程序 1 2014-10-16 plc上电后先执行OB1还是先执行OB100? 3 2020-05-27 在plc第一次执行程序时,应该使什么将m0.0变为活动步? 2012-06-22 PLC中FC功能定义的输出变量怎么在OB1中调用时怎么没作用 2017-09-09 西门子PLC300 在OB1中调用FB1 9 2015-06-13 西门子PLC执行中断程序时对OB1中的其他程序有影响吗? 4 更多类似问题 > 为你推荐: