配电系统中Pe和Pj和Ij分别是什么意思

配电系统中Pe和Pj和Ij分别是什么意思??并怎样计算它们?配电箱的总空开大小怎么计算?请高手告知,为感您好。能说的再明白点吗?怎么去计算它们,要哪些系些。说的越筒单越好... 配电系统中Pe和Pj和Ij分别是什么意思??并怎样计算它们?
配电箱的总空开大小怎么计算?请高手告知,为感
您好。能说的再明白点吗?怎么去计算它们,要哪些系些。说的越筒单越好。。Pj=Kx*Pe.
Ij=Pj/(1.732*Ue*cosφ)这个我都看不太懂。
还有总空开怎么去计算。你怎么知道用100A的就够了。怎么计算出来的。麻烦你了
展开
 我来答
仙人掌的忧伤34
2020-01-06
知道答主
回答量:0
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部

建筑电气图中:Pe设备容量,Pj计算容量,Ij计算电流,Kx需要系数,cosφ功率因素Pj=Kx*Pe.Ij=Pj/(1.732*Ue*cosφ)用额定电流100A的开关就可以。

已经告诉你计算电流为79.92A,开关选取为计算电流的1.2倍(79.92*1.2=95)但是没有95A的开关,固选择100A的断路器。

扩展资料:

TT 方式供电系统TT 方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称 TT 系统。第一个符号 T 表示电力系统中性点直接接地。

第二个符号 T 表示负载设备外露不与带电体相接的金属导电部分与大地直接联接,而与系统如何接地无关。在 TT 系统中负载的所有接地均称为保护接地,这种供电系统的特点如下。

(1)当电气设备的金属外壳带电(相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电)时,由于有接地保护,可以大大减少触电的危险性。但是,低压断路器(自动开关)不一定能跳闸,造成漏电设备的外壳对地电压高于安全电压,属于危险电压。

(2)当漏电电流比较小时,即使有熔断器也不一定能熔断,所以还需要漏电保护器作保护,因此 TT 系统难以推广。

(3)TT 系统接地装置耗用钢材多,而且难以回收、费工时、费料。

参考资料来源:百度百科-配电系统





意法半导体(中国)投资有限公司
2023-06-12 广告
建筑电气图中:Pe设备容量,Pj计算容量,Ij计算电流,Kx需要系数,cosφ功率因素 Pj=Kx*Pe. Ij=Pj/(1.732*Ue*cosφ) 用额定电流100A的开关就可以. 他图上已经告诉你计算电流为79.92A,开关... 点击进入详情页
本回答由意法半导体(中国)投资有限公司提供
HERO131730
推荐于2017-11-27
知道答主
回答量:0
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
建筑电气图中:Pe设备容量,Pj计算容量,Ij计算电流,Kx需要系数,cosφ功率因素
Pj=Kx*Pe.
Ij=Pj/(1.732*Ue*cosφ)

用额定电流100A的开关就可以.

他图上已经告诉你计算电流为79.92A,开关选取为计算电流的1.2倍(79.92*1.2=95)但是没有95A的开关,固选择100A的断路器.OK?
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起