如何编写施耐德PLC和PPU之间的通讯程序

 我来答
神级人氏
高粉答主

推荐于2016-07-07 · 每个回答都超有意思的
知道大有可为答主
回答量:8376
采纳率:95%
帮助的人:801万
展开全部
  施耐德产品的常规通信规约是Modbus, 除非专门订货以太网接口。
  如果是Modbus则需要电脑具备串口,并且有RS485/RS232接口转换器。还需要了解设备信息的地址表,产品手册里有。
  施耐德PLC主要有原Modicon旗下的Quantum、Compact(已停产)、Momentum等系列,编程软件是Concept;而TE旗下的Premium、Micro系列则使用PL7 Pro。施耐德在整合了Modicon和TE品牌的自动化产品后,将Unity Pro软件作为未来中高端PLC的统一平台。支持Quantum、Premium和M340三个系列。至于Momentum和Micro作为成熟产品未来不会再有多大的改进,所以会继续沿用原来的软件平台。小型的Twido系列使用TwidoSoft软件(有中文版本,国外已经开始使用TwidoSuit,不过估计短时间内还不会引入中国进行汉化翻译),至于逻辑控制器Zelio Logic的编程软件ZelioSoft已经推出中文版了。
百度网友7192e8b
2014-12-31 · TA获得超过1.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.1万
采纳率:92%
帮助的人:1490万
展开全部
PPU?DEIF的同步并车单元?

施耐德的PLC走MODBUS很容易呀,
若是M208/218/238/258一系的,可以直接用MODBUS IO SCANER直接组态即可。

若是TWIDO/M221/M241/M251一系的,则通过编程特定字表进行访问。

若是Premium/M340一系的,则也是类似上述两种方式(软件平台不一样,实施方案不同)。
本回答被网友采纳