漏电保护器接两p的空开零线可以共用吗

 我来答
黑夜o漫步
高粉答主

2019-11-12 · 醉心答题,欢迎关注
知道小有建树答主
回答量:109
采纳率:100%
帮助的人:1.5万
展开全部

在220V电路中,漏电保护器接两p的空开零线可以共用漏电保护器,因有共用零线引出至负载,所以空气开关免引入零线了,也绝对安全。

2P漏电断路器为:二极二线式漏电保护器,一个2片空气开关加一个漏电模块,当漏电发生时漏电模块带动空气开关跳闸,火线、零线都与外网电全部断开,从而更加安全。

扩展资料:

1P、2P是用于单相的,3P、4P则用于三相的,当用于保护接零时,只能使用1P、3P,而当用于保护接地时,最好用2P、4P的,而1P+N只在相线上装设保护器,当工作时同时断开相线。

4P开关作电器隔离,用以断开线路的中性线,保证电气维修时维修人员的安全,而4P开关可以有效的断开N线,起电气隔离作用。用作功能开关,如双电源自动切换装置(ATS),但4P开关使用过程中存在断“零”的风险,因此在供配电设计时应慎用4P开关。

参考资料来源:百度百科-空气开关

动植物世界
高粉答主

2019-11-11 · 原创动物解说创作者(原创、原创、原创) 每天都趴网看各位的评...
动植物世界
采纳数:235 获赞数:371920

向TA提问 私信TA
展开全部

 在220V电路中,漏电保护器接两p的空开零线可以共用。

在220V电路中,漏电保护器接两p的空开零线可以共用 漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路。

扩展资料:

二是电网本来没有发生接地,而是漏电保护器在以下情况下可能产生误动:

1、由于漏电保护器是信号触发动作的,那么在其它电磁干扰下也会产生信号触发漏电保护器动作,形成误动。

2、当电源开关合闸送电时,会产生冲击信号造成漏电保护器误动。

3、多分支漏电之和可以造成越级误动。

4、中性线重复接地可能造成串流误动。

还需特别指出两点:

1、当发生人体单相触电事故时(这种事故在触电事故中几率最高),即在漏电保护器负载侧接触一根相线(火线)时它能起到很好的保护作用。如果人体对地绝缘,此时触及一根相线一根零线时,漏电保护器就不能起到保护作用。

2、由于漏电保护器的作用是防患于未然,电路工作正常时反映不出来它的重要,往往不易引起大家的重视。有的人在漏电保护器动作时不是认真地找原因,而是将漏电保护器短接或拆除,这是极其危险的,也是绝对不允许的。

参考资料来源:百度百科-漏电保护器



本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
尘尘尘尘尘嚣3
高能答主

2020-03-23 · 世界很大,慢慢探索
知道小有建树答主
回答量:707
采纳率:100%
帮助的人:11.4万
展开全部

在220V电路中,漏电保护器接两p的空开零线可以共用漏电保护器,因有共用零线引出至负载,所以空气开关免引入零线了,也绝对安全。

2P漏电断路器为:二极二线式漏电保护器,一个2片空气开关加一个漏电模块,当漏电发生时漏电模块带动空气开关跳闸,火线、零线都与外网电全部断开,从而更加安全。

扩展资料:

漏电保护器注意事项:

1、漏电保护器适用于电源中性点直接接地或经过电阻、电抗接地的低压配电系统。对于电源中性点不接地的系统,则不宜采用漏电保护器。

因为后者不能构成泄漏电气回路,即使发生了接地故障,产生了大于或等于漏电保护器的额定动作电流,该保护器也不能及时动作切断电源回路;或者依靠人体接近故障点去构成泄漏电气回路,促使漏电保护器动作,切断电源回路。但是,这对人体仍不安全。

显而易见,必须具备接地装置的条件,电气设备发生漏电时,且漏电电流达到动作电流时,就能在0.1秒内立即跳闸,切断了电源主回路。

2、漏电保护器保护线路的工作中性线N要通过零序电流互感器。否则,在接通后,就会有一个不平衡电流使漏电保护器产生误动作。

3、接零保护线(PE)不准通过零序电流互感器。因为保护线路(PE)通过零序电流互感器时,漏电电流经PE保护线又回穿过零序电流互感器,导致电流抵消,而互感器上检测不出漏电电流值。在出现故障时,造成漏电保护器不动作,起不到保护作用。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
bianjz11
推荐于2017-09-06 · TA获得超过914个赞
知道小有建树答主
回答量:454
采纳率:0%
帮助的人:65.7万
展开全部

        在220V电路中,漏电保护器接两p的空开零线可以共用。因为漏电保护器的接的零线是工作零线,其他支路的接地保护线不得与漏电保护器的工作零线相连接。保护接地就是把用电的电气设备的外壳直接接地。这时如果电器绝缘损坏,而使外壳带电,则可通过接地装置将单相电流引入大地,从而减少人体触电的危险性。为了电器和人体安全建议用电户采用带空气开关的“漏电保护器”。

本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
三号床铺的四哥
推荐于2017-10-02 · TA获得超过3.8万个赞
知道小有建树答主
回答量:4186
采纳率:88%
帮助的人:197万
展开全部
  在220V电路中,漏电保护器接两p的空开零线可以共用
  漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。
  漏电保护器可以按其保护功能、结构特征、安装方式、运行方式、极数和线数、动作灵敏度等分类,这里主要按其保护功能和用途分类进行叙述,一般可分为漏电保护继电器、漏电保护开关和漏电保护插座三种。
  1.漏电保护继电器是指具有对漏电流检测和判断的功能,而不具有切断和接通主回路功能的漏电保护装置。漏电保护继电器由零序互感器、脱扣器和输出信号的辅助接点组成。它可与大电流的自动开关配合,作为低压电网的总保护或主干路的漏电、接地或绝缘监视保护。
  当主回路有漏电流时,由于辅助接点和主回路开关的分离脱扣器串联成一回路,因此辅助接点接通分离脱扣器而断开空气开关、交流接触器等,使其掉闸,切断主回路。辅助接点也可以接通声、光信号装置,发出漏电报警信号,反映线路的绝缘状况。
  2.漏电保护开关是指不仅它与其它断路器一样可将主电路接通或断开,而且具有对漏电流检测和判断的功能,当主回路中发生漏电或绝缘破坏时,漏电保护开关可根据判断结果将主电路接通或断开的开关元件。它与熔断器、热继电器配合可构成功能完善的低压开关元件。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(5)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式