编码器(profibus-dp接口)与西门子S7-300PLC 如何连接
如题,望高手赐教!!!请详细点,比如1.两边参数如何设置;2.地址如何设定,设定哪些;谢谢!!...
如题,望高手赐教!!!
请详细点,比如 1.两边参数如何设置; 2.地址如何设定,设定哪些; 谢谢 !! 展开
请详细点,比如 1.两边参数如何设置; 2.地址如何设定,设定哪些; 谢谢 !! 展开
5个回答
展开全部
通过profibus总线连接到西门子S7-300PLC CPU的dp接口,注意地址的设定就可以了。
当然,程序是需要编写的。
当然,程序是需要编写的。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
首先你需要看看你的西门子S7-300PLC是否有DP接口,如果有的话就可以通过DP电缆连接两者了,注意编程及地址的参数设定。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
对于双向通讯,需将DP头接到CPU的DP九针口,并将终端电阻的拨码打到ON位置,并在程序进行相应的通讯参数设定。
比如:DCS与PLC的通讯,首先须在DCS组态工具中添加从站,并导入所用CPU对应的GSD文件(网上可方便下载),然后需要在DCS和PLC中同时设置通讯速率、CPU地址、各种变量的地址,且双方设置需要统一。以保证信号传输的准确。
比如:DCS与PLC的通讯,首先须在DCS组态工具中添加从站,并导入所用CPU对应的GSD文件(网上可方便下载),然后需要在DCS和PLC中同时设置通讯速率、CPU地址、各种变量的地址,且双方设置需要统一。以保证信号传输的准确。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
两边参数设置了就可以了
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?