建筑施工资料高手进来解答一下!谢谢!50分·!答的好,另加分! 50
我做了1个6层砖混结构的施工资料,用的商砼,L、B、LT、GZ一起打的,每层160方混凝土,所以我每层的28天标准养护试块都留取2组,现在楼盖完了,整理资料时,看到其中一...
我做了1个6层砖混结构的施工资料,用的商砼,L、B、LT、GZ一起打的,每层160方混凝土,所以我每层的28天标准养护试块都留取2组,现在楼盖完了,整理资料时,看到其中一层的报告是一个130%,一个85%,三层的报告是一个128%,还有一个离散了,写着不予评定。砂浆试块是每层都打一组28天的,结果现在发现二层的报告是79%。
请问出现这样的情况,按照国家规范里是不是都应该回弹啊?这些规定都在哪些规范里?
听别人说砂浆试块达到75%也行。对不对?
请不要回答我去问监督员或去送礼改报告。我只想知道规范里是怎么规定这些的。 展开
请问出现这样的情况,按照国家规范里是不是都应该回弹啊?这些规定都在哪些规范里?
听别人说砂浆试块达到75%也行。对不对?
请不要回答我去问监督员或去送礼改报告。我只想知道规范里是怎么规定这些的。 展开
6个回答
展开全部
这个问题,正规的程序是:(引用《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002中,10.2.3条,第3条目说明)
1、应该是用回弹、甚至用取芯的方法做混凝土的强度鉴定。对砂浆强度有怀疑的部位也要做强度鉴定。
2、作出鉴定后,将结果(强度值、部位等)请原设计院进行核算,如经过核算没有问题,可以不做处理。
3、最后说一下,楼主不要太气盛。有些监督员(尤其是质检站的)挺固执,就是喜欢啃住别人不放。但大多数人还是好的,他们更喜欢你去参考设计单位的意见,这样是正规流程,他们也没有风险。
如果用的是商砼出现这种情况就有商品砼搅拌站负责了!你也有做得不对的地方呀比如说你的三层砼试块一组合格一组不合格,当初为什么不赶紧在送一组复试砼试块呀,送复试试块是允许的。如果让实验室改单子严格说是不允许的(既然你不愿提关系的事就翻过这一篇去)。你这种情况按说已经是不合格了,你再把所有的砼试块抗压强度统一评定一下看合格吗,如果合格就不算什么,如果不合格只能等质检站查你了,做结构实体回弹,如果回弹合格也就没事了!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
砂浆的我记得好像达到79%的就够了,还有,你用的商混啊!你取的试块强度等级不够不是你考虑的啦,是商混公司考虑,他们出厂要附合格证的,如果28天强度不够,他们负责回弹的。现在的商混公司都是包合格,出问题他们负责。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
现在的要求是必须打回弹,做了同条件可以减少回弹的数量而已。既然用的是商混那应该没有多大的问题啊。我个人建议两个解决办法,1:找实验室重新出报告,反正你们现在还没有给钱,一般好好说说都能帮你改了。2:通知商混站自己来打回弹并告知实验报告的事情,毕竟是商混的问题,应该把责任推给他们。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
好像没听过,说试块不合格要回弹实体的事.
标养试块必须达到:柱,85%及以上,梁板,100%及以上,这是必须的.否则就是不合格!!!
砂浆的试块必须达到85%及以上
而且,每层两组试块是要分开的.看你的说法,你没分开.
比如你说的三层,一组是128%,一组离散,具体128%的是梁板?还是柱?
你的报告里必须明确体现,梁板梯一组,柱一组,不能混乱!!
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询