锅炉软化水设备的锅炉软化水设备软水硬度超标的原因分析
⒉在软水设备的取样口多次检测,均不合格,将此情况分为新装软水设备初次试水硬度超标及在用软水设备硬度超标分别讨论:
A、新装软水设备初次试水硬度超标的原因:
a 中心管与控制阀交接处的O形密封圈未形成密封,此时应检查:
l 中心管的长度是否够,外径是否符合要求
l 是否忘记装O形密封圈
l O形密封圈是否破损
b 中心管上破损,有裂纹。
c 给水TDS值与树脂层高度比值过大。
d 给水TDS值与树脂交换容量的比值过大。
e 进出水口接反。
B 在用软水设备软水硬度超标的原因:
a 给水TDS值与树脂层高度或树脂交换容量的比值过大。与新树脂初次试水相比,在用软水设备对给水TDS值要求更严格,当树脂层高度为1.5米,总硬度为13mmol/L,给水TDS值≧900mg/L时,确保软水硬度≤0.03mmol/L将会比较困难。
b 树脂中毒,老化引起的树脂交换容量降低。由此种原因引起的软水硬度超标是一渐进过程,不是突然出现的明显超标。
c 盐箱中的盐量过少。当盐箱中水量正常,而盐的高度不及水的高度的1/3时,在吸盐步骤的中后期吸上的盐水很可能不饱和,致使经射流器稀释后的盐水浓度低于再生要求,影响再生效果。
d 盐箱中的总水量过少,我们的经验是树脂罐中每100L树脂,所需盐箱中的水量约为35-40L,过多低于这一标准将会引发再生不充分。
e 吸盐水太慢,在正常的时间内,不能吸入足够的盐水,其原因如下:
l 给水压力过低
l 上下布水中泥沙等杂物堵塞严重
l 废水软管变形、折弯等引发的排废水不畅
l 树脂层内杂质太多
l 吸盐管路上有泄漏点,使空气被吸入
l 射流器中有异物
l 空气逆止阀失灵,提前关闭或被堵塞
l 射流器选型偏小
锅炉软化水设备软水硬度超标的原因分析:
软水树脂是专用于软化硬水的一种专用树脂,通过离子交换技术,使水的硬度小于50 mg/L(CaCO3) 。软水树脂由软水机的内置树脂罐,在水通过时将水中的硬度离子进行置换。就是通常所说的“离子交换软化法”。
树脂罐中有大量气体存在,该气体可能来自于给水中带气,或慢洗过程空气逆止阀关闭不严。
未使用大粒无碘盐。
控制阀内部漏硬:一般的控制阀内部漏硬时,往往会出现软水口与废水口同时出水,但对于64D或74A系列,可能会通过陶瓷动片上的小孔形成内漏,如果是此种内漏,处于正冲洗位置,可在废水口检测到合格软水,但转入运行位置后,软水硬度超标。 1)、管道应加装受力支撑,防止控制阀受力。
2)、软水器的进水管接自生活用水管道时,进水管上需设倒流防止器。3)、入口水压如低于0.15MPa时,需采用加压措施。
4)、排污管长度应小于6m;管上不装阀门;出口不要高于阀体,终端开口,以免产生虹吸。
5)、除采用水力驱动多路阀的软水器外,现场需有220V电源。
6)、不可使用加碘盐,应使用加钙盐作再生剂。 1)、产品标准
《自动控制钠离子交换器技术条件》GB/T 18300-2001
《水处理设备 技术条件》JB/T 2932-1999
2)、工程标准
《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006
《城市供水水质标准》 CJ/T 206-2005
《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003
《工业循环冷却水处理设计规范》 GB 50050-2007
《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全评价标准》GB/T 17219-1998 1)、进入交换器的水压、水温、水质要求:
⑴水压:0.2~0.5MPa
⑵水温:5~45℃
⑶悬浮物:顺流再生<5mg/L;逆流再生及浮动床<2mg/L
⑷总硬度:一级钠<6.5mmol/L;二级钠<10mmol/L
⑸游离氯:<0.3mg/L
⑹含铁量:<0.3mg/L
⑺耗氧量(CODMn):<2mg/L(02)
2)、工作环境温度与湿度要求:
⑴环境温度:5~50℃
⑵相对湿度:<95%(25℃时)
3)、供电电源:交流220V 士22V/50Hz或380V士38V/50Hz
【水处理设备涉及的广泛应用】 水处理是指通过一系列水处理设备将被污染的工业废水或河水进行净化处理,以达到国家规定的水质标准。由于社会 生产、生活与水密切相关,因此,水处理领域涉及的应用范围十分广泛,构成了一个庞大的产业应用。