中型机械修理加工厂降压变电所的电气设计 10

《供电技术》课程设计任务书题目:某中型机械修理加工厂降压变电所电气设计1、工厂负荷情况该厂各车间负荷情况如下表所示:中型机械加工厂各车间负荷统计序号车间名称负荷类型计算负... 《供电技术》课程设计任务书
题目:某中型机械修理加工厂降压变电所电气设计
1、 工厂负荷情况 该厂各车间负荷情况如下表所示:
中型机械加工厂各车间负荷统计


车间名称
负荷类型 计算负荷
P30(kW) Q30(kVar)
1 铸造车间 Ⅱ 400~500 160~240
2 锻压车间 Ⅲ 300~400 120~200
3 金工车间 Ⅲ 如下 如下
4 电镀车间 Ⅱ 200~300 80~160
5 热处理车间 Ⅱ 100~180 50~120
6 装配车间 Ⅲ 150~240 60~120
7 机修车间 Ⅲ 160~220 90~150
8 锅炉房 Ⅱ 60~160 30~90
9 其它 Ⅲ 150~300 120~200
同时系数 0.95 0.97
其中金工车间内安装的生产设备有:
(1) 金属切割机床25台,总装容量500~600KW
(2) 通风机6台,总装容量为50~80KW
(3) 起重机3台,总装容量为60~100KW( )
(4) 白炽灯,负荷容量为40~60KW
该厂为两班制生产方式,年最大负荷利用小时数为6000h,近三年来负荷可能会有10%的增长。
2、 电源情况
区域变电所距离该厂9km,能提供10kV和35kV两个等级的电压供选择,其电源出口处的短路容量分别Smax/10Kv=400MVA,Smax/35Kv=500MVA,此处要求另引入10kV电源作为备用电源,平时不准投入,只在本厂主电源发生故障或检修时,提供Ⅱ级负荷用电。
3、指标要求
当采用35KV供电时, 首段继电保护动作时限1.5S;
当采用10KV供电时, 首段继电保护动作时限1S。
4、 设计要求
(1) 供电电压的选择;
(2) 供电系统的主接线图;
(3) 供电系统的保护及二次接线图;
(4) 主要电气设备的选择。
5、 设计成品
设计说明书一份及供电系统主接线图和二次接线图各一张(3号图纸)。
设计说明书包括:
1) 对各种设计方案比较;
2) 完整的电路图,计算的原始公式,详细的计算过程。

要求:
1) 根据设计内容的不同,划分出独立的章节。
2) 设计计算说明书和图纸鼓励用计算机完成,本次设计对图纸尺寸大小不作要求。没有条件的同学可手工完成,但要求字迹工整,作图规范。
6、 参考资料
(1) 供配电技术,居荣主编,化学工业出版社,2005.2
(2) 供电技术(第三版),南京理工大学 余建明、同向前、苏文成编,机械工业出版社,2003.1
(3) 工厂供电设计指导,刘介才编,机械工业出版社,2002.6
(4) 电力工程类专题课程设计与毕业设计指导教程,王士政主编,中国水利水电出版社,2007.6

指导教师(签名)
展开
 我来答
andy深爱
2012-06-22
知道答主
回答量:17
采纳率:100%
帮助的人:16.1万
展开全部
《供电技术》课程设计任务书
