压力传感器4-20ma输出 0-30mpa量程,带仪表显示。接入PLC后触摸屏显示数据和仪表差很多,仪表应该是对的 感觉程序接线都没有问题呀求各位大神帮帮忙急!仪表显示0.6时,触摸屏数值是6.4... 感觉程序 接线都没有问题呀 求各位大神帮帮忙急!仪表显示0.6时,触摸屏数值是6.4 展开 我来答 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 压力传感器 4-20ma 触摸屏 量程 仪表 搜索资料 1个回答 #热议# 为什么说不要把裤子提到肚脐眼? fanhaixuan 2017-04-20 · TA获得超过5196个赞 知道小有建树答主 回答量:991 采纳率:75% 帮助的人:877万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 那就是编程的问题,你应该查下A/D模块变换后对应的数字量是多少?这个数字量对应0-30MPa。1、你有信号发生器吗?输入4-20mA,到PLC的A/D端子,看20mA时触摸屏的显示多少,这是值就是你编程的最大标定值,问题就出在这里。2、2个办法,一是修改程序和变送器最大量程一致;而是重新标定变送器和程序的量程一致,前提是程序最大量程满足30MPa。 追问 好的,谢谢。看来需要标定,我试一下看看可以不 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询 其他类似问题 2022-11-16 PLC输入模块范围0-20ma,压力传感器是4-20ma,我该怎么处理 2019-11-12 PLC输入模块范围0-20ma,压力传感器是4-20ma,我该怎么处理 11 2022-03-09 有一个线性的压力传感器系统,其的产品说明书注明其量程范围为0+-200Pa,对应输 2020-11-28 PLC怎么识别压力传感器的压力?4-20mA怎么转换成0-1.6Mpa?干货 2 2015-11-01 压力传感器4—20ma压力0—60kpa 怎样通过plc 在数显表显示我怎样算啊怎样用y=kx 1 2020-06-29 压力传感器示数 更多类似问题 > 为你推荐: