压力传感器4-20ma输出 0-30mpa量程,带仪表显示。接入PLC后触摸屏显示数据和仪表差很多,仪表应该是对的

感觉程序接线都没有问题呀求各位大神帮帮忙急!仪表显示0.6时,触摸屏数值是6.4... 感觉程序 接线都没有问题呀 求各位大神帮帮忙急!
仪表显示0.6时,触摸屏数值是6.4
展开
 我来答
fanhaixuan
2017-04-20 · TA获得超过5196个赞
知道小有建树答主
回答量:991
采纳率:75%
帮助的人:877万
展开全部
那就是编程的问题,你应该查下A/D模块变换后对应的数字量是多少?
这个数字量对应0-30MPa。
1、你有信号发生器吗?输入4-20mA,到PLC的A/D端子,看20mA时触摸屏的显示多少,这是值就是你编程的最大标定值,问题就出在这里。
2、2个办法,一是修改程序和变送器最大量程一致;而是重新标定变送器和程序的量程一致,前提是程序最大量程满足30MPa。
追问
好的,谢谢。看来需要标定,我试一下看看可以不