5.2.6 高位消防水箱应符合下列规定:
1 高位消防水箱的有效容积、出水、排水和水位等应符合本规范第 4.3.8 条和第 4.3.9
条的有关规定;
2 高位消防水箱的最低有效水位应根据出水管喇叭口和防止旋流器的淹没深度确定,
当采用出水管喇叭口应符合本规范第 5.1.13 条第 4 款的规定;但当采用防止旋流器时应
根据产品确定,不应小于 150mm 的保护高度;
3 消防水箱的通气管、呼吸管等应符合本规范第 4.3.10 条的有关规定;
4 消防水箱外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要,无管道的侧面,净距不宜小于 0.7m;安装有管道的侧面,净距不宜小于 1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于 0.6m,设有人孔的水箱顶,其顶面与其上面的建筑物本体板底的净空不应小于0.8m;
5 进水管的管径应满足消防水箱 8h 充满水的要求,但管径不应小于 DN32,进水管宜设置液位阀或浮球阀;
6 进水管应在溢流水位以上接入,进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径,但最小不应小于 25mm,最大可不大于 150mm;
7 当进水管为淹没出流时,应在进水管上设置防止倒流的措施或在管道上设置虹吸破坏孔和真空破坏器,虹吸破坏孔的孔径不宜小于管径的 1/5,且不应小于 25mm。但当采用生活给水系统补水时,进水管不应淹没出流;
8 溢流管的直径不应小于进水管直径的 2 倍,且不应小于 DN100,溢流管的喇叭口直径不应小于溢流管直径的 1.5 倍~2.5 倍;
9 高位消防水箱出水管管径应满足消防给水设计流量的出水要求,且不应小于 DN100;
10 高位消防水箱出水管应位于高位消防水箱最低水位以下,并应设置防止消防用水进入高位消防水箱的止回阀;
11 高位消防水箱的进、出水管应设置带有指示启闭装置的阀门。
2024-04-08 广告
2024-04-08 广告
金牛区多多力好水泵经营部提供地埋式BDF水箱、消防水箱泵房一体化的解决方案,具体价格因客户需求、项目规模、材料选用等因素而异。一般来说,此类项目的价格包括设计、材料、安装等多个方面的费用。我们会根据客户的具体需求,提供详细的报价和专业的建议...
点击进入详情页
本回答由水箱提供
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询