如何实现Modbus485串口和TCP网络通信
一、步骤
在“变量”功能模块的“控制器”标签页中点击“添加”按钮来增加控制器;
2.选择品牌“MODICON”下的“Modbus Master”协议,点击“确认”添加至项目中
3.默认的“Controller1”名称可修改;点击“设定”按钮进入控制器配置对话框;
4.在对话框中对通信参数进行配置,具体参数含义可参考通过点击右下角“帮助”按钮打开控制器帮助手册进行确认;请对应控制器参数进行相匹配的设定;注意默认站号非广播模式下通常不使用0值;
5.在软件“系统”功能标签页下将COM2使用方式修改为RS-485模式,注意在iX通用机型上只能通过COM2实现485通信,COM1强制作为RS232使用
6.线缆制作时,从硬件手册上可看到485模式下使用的数据收发引脚为1和6;使用RS232通信接口时,使用数据收发引脚2,3和5;
若使用TCP以太网通信方式,将通信协议修改为Ethernet TCP/IP;在Stations标签页设定人机所连接的控制器的IP地址;线缆使用标准常规网络线缆;
7.点击通信配置对话框右下角帮助按钮,即可打开控制器帮助文档;
二、注意事项
MODBUS协议是应用层协议,它定义了一个与基础通信层无关的协议数据单元(PDU),所以在PDU上附加一些特定的字节域,构成MODBUS协议的应用数据单元(ADU)。但是MODBUS与通讯线是没有确定的对应关系的,即同样是光纤,MODBUS传输模式可能是MODBUS TCP,也有可能是MODBUS RTU。
2017-05-09