施耐德ATV312变频器与西门子PLC通过modbus通讯问题,求高手解答 5

现有一台施耐德ATV312变频器与西门子S7-1200plc通过modbus通讯控制读写参数,程序如图所示,请高手帮忙解答下,图中寄存器地址43202/48502分别对应... 现有一台施耐德ATV312变频器与西门子S7-1200plc通过modbus通讯控制读写参数,程序如图所示,请高手帮忙解答下,图中寄存器地址43202/48502分别对应变频器的具体参数是什么!
结合着这段程序好像上面的回答有点解释不通啊,如果读取的是给定频率和电机输出频率,上图的变频器数据位怎么得出来的啊
展开
 我来答
Mr失忆了
2018-07-30
知道答主
回答量:3
采纳率:0%
帮助的人:1.5万
展开全部

看4后面的数字是3202和8502,第一个功能块读数据长度是4,也就是读取了3202和3203两个地址,表示读取电机实际频率和给定频率;第二个功能块是写2个字节的数据,也就是往变频器地址8502写给定频率。

追问
4代表什么意思呢,我看帮助信息中DATA_ADDR 和 MODE 参数的定义mode0代表读、1代表写地址40001~49999代表保持型寄存器。我个人觉得那两段程序是将参数写入到变频器自身的保持型寄存器中
已赞过 已踩过<