GRC构件如何与墙体连接

 我来答
东营油田人
2018-05-28 · 知道合伙人公共服务行家
东营油田人
知道合伙人公共服务行家
采纳数:662 获赞数:1563
网络推广工程师

向TA提问 私信TA
展开全部

GRC外墙装饰构件安装在建筑物墙体上的连接方式包括:通过连接板与墙体连接,就是用螺栓将构件与连接板连接,再将连接板用膨胀螺栓或焊接的方式与墙体或墙体上的预埋件连接。  

用膨胀螺栓直接将构件固定在墙体上  

1、螺栓穿过构件的肋将构件固定在墙体上。  

2、螺栓通过构件上的预埋件与墙体连接;  

3、构件安装到钢龙骨上,钢龙骨与建筑主体结构连接。 

小型构件可以粘接于墙体上  

1、构件应安装在建筑物的主体结构或墙体上。如果墙体为加气混凝土、空心砖等轻质墙体时,必须专门设计可靠的安装体系.所有的连接件和龙骨体系必须采取可靠的防锈措施,宜使用钢材镀锌或不锈钢连接材料。  

2、构件与墙体连接点必须离开墙体边缘一定距离(大于10㎝),以防止膨胀螺栓劈裂局部墙体或锚固不足。  

3、采用各种连接件.锚固件和龙骨等连接方式,必须经过结构计算以满足构件自重、风荷载、地震荷载和干湿变形、温度变形诸因素作用下的强度和刚度要求。构件的安装节点必须考虑GRC构件干湿变形较大的特点,允许适当位移以释放构件。  

4、因变形受阻所引起的内力。一般不得采取将构件各连接点全部焊死的安装方法。  

5、用膨胀螺栓将构件安装于混凝土梁、柱或剪力墙上时,应考虑钻孔位置恰好有钢筋的情况,应想办法避开或连接板采用双孔长板,以便调整钻孔位置。 

北京隆源装饰材料有限公司
2023-07-12 广告
GRC构件的安装主要注意以下两点:首先,所有埋件安装后应低于外墙抹灰15~20 mm,当外墙抹灰已经完成,则安装点必须将抹灰层凿槽,预埋件不得外露。然后,当外墙保温大于80 mm时,构件预埋件须深入保温板内,距墙面20 mm,先将保温板开孔... 点击进入详情页
本回答由北京隆源装饰材料有限公司提供