室外消防管道埋地深度标可参见给水管道,有关给水管道埋深见《室外给水设计规范》(GB50013-2006)及条文说明中有关规定: (1)规范中第7.3.1条 管道的埋设深度,应根据冰冻情况、外部荷载、管材性能、抗浮要求及与其他管道交叉等因素确定。

(2)条文说明中第7.3.1 条关于管道埋设深度及有关规定。管道埋设深度一般应在冰冻线以下,管道浅埋时应进行热力计算。室外给水管道在土壤冰冻线以下0.15m,车行道下的管线覆土不宜小于0.7m;排水管道在车行道下最小覆土深度不宜小于0.7m,生活排水管道最小覆土深度不宜小于0.3m,生活排水管道管底可埋设在土壤冰冻线以上0.15m。
雅梦dK
2019-05-13 · TA获得超过601个赞
知道小有建树答主
回答量:1443
采纳率:79%
帮助的人:135万
展开全部
室外消防管道的覆土深度,应根据土壤冰冻深度、车辆荷载、管道材质及管道交叉等因素确定。管顶最小覆土深度不得小于土壤冰冻线以下0.15m,行车道下的管线覆土深度不宜小于0.70m。管道应沿区内道路敷设,宜平行于建筑物敷设在人行道、慢车道或草坪下;管道外壁距建筑物外墙的净距不宜小于1m,且不得影响建筑物的基础。