工厂消防栓给水压力要求

我看了一下你说给水压力,请问一下!这个压力是在哪个规范文件中!能否告诉我一下... 我看了一下你说给水压力,请问一下!这个压力是在哪个规范文件中! 能否告诉我一下 展开
 我来答
hongtaixf
高粉答主

2019-03-05 · 醉心答题,欢迎关注
知道大有可为答主
回答量:1.3万
采纳率:94%
帮助的人:1240万
展开全部
消防给水的设计压力应满足所服务的各种水灭火系统最不利点处水灭火设施的压力要求。
高压和临时高压消防给水系统的系统工作压力应根据系统在供水时,可能的最大运行压力确定,并应符合下列规定:
1 高位消防水池、水塔供水的高压消防给水系统的系统工作压力,应为高位消防水池、水塔最大静压;
2 市政给水管网直接供水的高压消防给水系统的系统工作压力,应根据市政给水管网的工作压力确定;
3 采用高位消防水箱稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应为消防水泵零流量时的压力与水泵吸水口最大静水压力之和;
4 采用稳压泵稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应取消防水泵零流量时的压力、消防水泵吸水口最大静压二者之和与稳压泵维持系统压力时两者其中的较大值。
室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定:
1 消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa;当大于0.70MPa时必须设置减压装置;
2 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算;其他场所,消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按10m计算。
来自:求助得到的回答
_天道常在
2019-02-22
知道答主
回答量:26
采纳率:16%
帮助的人:1.9万
展开全部
消防中的水规,也就是GB50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范,这个规范我在一个公众号福利看见过,好像是“注册消防工程师平台”,网上也有,不难找。
建规中也有相应规定,GB50016-2014建筑设计防火规范,工厂分情况的,一般不低于0.1Mpa,体积小于2w立方米时候不宜低于0.07Mpa。