三相四线电表怎么看实际用电量
4个回答
拓强电气
2023-12-18 广告
2023-12-18 广告
拓强电气有限公司是一家以技术创新为核心竞争力,致力于电力系统智能化产品集研发、制造、销售和技术服务为一体的高新技术企业。拓强拥有先进的计量检测设备,科学生产工艺,技术力量雄厚,现已开发生产的产品有4G智能电表、 WiFi电表、导轨式电表、4...
点击进入详情页
本回答由拓强电气提供
展开全部
实际用电应该是表显数x互感器的电流比,也就是6
x
800/5=6
x
160=960度。
如果按照160kw
x10小时应该是1600度。但是实际空压机电动机并没有满负荷,电流比额定电流小,所以实际用电量没有那么多。
x
800/5=6
x
160=960度。
如果按照160kw
x10小时应该是1600度。但是实际空压机电动机并没有满负荷,电流比额定电流小,所以实际用电量没有那么多。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
1.三相四线的电表,如果没有接互感器的话,表上读出电度值就是实际的用电量。
2.但一般的电表,设计的电流都不是很大,直接接在电路上会造成负荷过大而烧毁,所以需要在线路上安装交流互感器,以使得经过电表的电流在电表的设计范围内。这种情况下,表上的电量值要乘以互感器的倍数,才是真正的用电数。
2.但一般的电表,设计的电流都不是很大,直接接在电路上会造成负荷过大而烧毁,所以需要在线路上安装交流互感器,以使得经过电表的电流在电表的设计范围内。这种情况下,表上的电量值要乘以互感器的倍数,才是真正的用电数。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
三相四线电表实际用电量方法:
1.一般的直进式的三相电表可直接读取数字,减去上次的读数就为这一阶段的电量。
2.加了互感器的三相四线电表的实际看用电量方法为表上的电量值要乘以互感器的倍数,才是真正的用电数。
3.如果有电流互感器,查看互感器电流比值。比如电流比为100:5,电表读数乘以电流比:X*(100/5)=20X。即所耗电能为20X度电。
4.注意事项:读取电表数要准确,注意小数点。
