在消防中,信号二总线与电源二总线是什么意思?有什么区别?

 我来答
创作者0SCEd9h2dx
游戏玩家

2019-05-27 · 游戏我都懂点儿,问我就对了
知道大有可为答主
回答量:1.2万
采纳率:25%
帮助的人:1020万
展开全部
信号二总线是报警总线,电源二总线是24V+-电源线;
烟感、手报等只用报警总线,只需要信号反馈;输出模块类因为要带负载,所以要接报警总线
+
24V电源线。
二总线即只有两根线。1、它既负责供电,也负责回馈电信号。两根总线之间是有电压电流的。通讯信号就在这信号线上传输,因为所采用的通讯协议不同,所以不同品牌的产品的电压不一样。2、它不是循环回路。各司其职回路不影响,属于树形连接,类似一种并联形式。电源由消防报警主机(消防控制器)提供
创作者jCABMvvwMx
2019-05-07 · TA获得超过3.7万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.5万
采纳率:31%
帮助的人:762万
展开全部
信号总线用于探测、报警、联动等现场报警系统设备与报警主机通讯,采用公用线及地址编码技术,即在同一条线路上,可同时安装多只现场设备,并且可为现场设备供电,能够准确反应出其中任何一只现场设备的报警及故障等状态。
电源总线即消防联动控制线路,消防联动电源输出的直流24v电源线,用于给需要24v电压的联动设备供电以实现联动控制动作,接至声光报警器、输入输出模块、输出模块、楼层显示器、现场气体灭火盘等。