请问空调内机滴水是怎么回事?

如图,空调右侧下方最近有滴水,水不多,排水管也正常排水,但不知内机为何滴水?求懂行的解释一下,谢谢哟... 如图,空调右侧下方最近有滴水,水不多,排水管也正常排水,但不知内机为何滴水?求懂行的解释一下,谢谢哟 展开
 我来答
惠企百科
2022-11-21 · 百度认证:北京惠企网络技术有限公司官方账号
惠企百科
惠企百科网是一家科普类综合网站,关注热门中文知识,集聚互联网精华中文知识,本着自由开放、分享价值的基本原则,向广大网友提供专业的中文知识平台。
向TA提问
展开全部
1.排水管损坏、脱落或堵塞。排水管用于将室内产生的冷凝水排放到外部。如果损坏、脱落或堵塞,冷凝水无法流出,导致空调漏水。
2.室内机移位,是由于长期使用下的振动或安装不紧造成的。如果排水管的一边比另一边高,会阻碍冷凝水流入排水管,造成空调漏水。
3.空调又脏又堵。如果室内机长时间不清洗,过滤网和蒸发器上会堆积大量灰尘,导致蒸发器结霜。霜融化后,空调会漏水。
4.如果空调缺氟,蒸发器就会结霜甚至结冰,融化后从室内机流下,导致室内机漏水。
xfyzj

2021-08-06 · 知道合伙人生活技巧行家
xfyzj
知道合伙人生活技巧行家
采纳数:21963 获赞数:152570
大专学历,1978年7月参加工作,曾从事过汽车驾驶、修理、治安民警、文秘管理等工作。现任办公室主任。

向TA提问 私信TA
展开全部
内机漏水的原因很多,可以按以下方法进行检修:
1、室内机发生偏移引起室内机滴水。室内机安装不牢固,或者是室内机在安装的时候就没有安装水平,因此导致排水管引水的一侧位置偏高,造成排水困难。可以通过调整后壁挂板两端的挂钩高度使室内机水平位置调整合适,一般情况下,右侧应略低一些为宜。
2、室外机排水管被堵。室外机的排水管被人为的堵住或者是因为空调内的污渍过多堵住了空调的排水管,致使空调内的水珠无法从排水管排出滴落到室内。
3、排水管排水不良引起的室内机滴水。排水管的排水不良有可能是因为排水管使用时间过长引起排水管老化松弛或者是排水管弯曲成了波浪的形状造成了排水的不畅,排水管的损坏导致露水沿着排水管的小孔往内流引起滴水。
4、配管上结露水。当空调的配管上的保温材料质量很差或者是配管过薄、破损裸露,不能完全的包裹住配管的时候,当遇到管内的制冷剂通过配管时,就会引起配管结露。
5、室内机热交换器滴水。室内机热交换器滴水,可能是因为室内机长时间没有进行清洗,过滤网上面的灰尘过多引起亲水的铝箔的亲水性变差了,空调蒸发器凝成的水珠受到积聚的赃物的阻碍不能及时的进入水槽,直接的滴落在水槽外,水珠慢慢的通过空调的缝隙滴落到室内。应彻底清洁翅形铝箔片,包括两端的挡板也要清洁干净才行。
另外,因为空调的氟利昂不足引起了空调蒸发器结冰,冰融化后的水珠直接的滴落到室内。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
成都的暖通大叔
2021-08-06 · 专注分享暖通技巧,记录生活感悟
成都的暖通大叔
采纳数:78 获赞数:137

向TA提问 私信TA
展开全部
内机如果是出风口滴水,说明出风口温度过低,遇见热空气产生了冷凝水,所以你要做的是开大风量、调高空调温度。
如果是空调底部滴水,很可能是排水管堵了或接水盘脏了,需要清洗。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
anxize
2021-08-06 · TA获得超过1872个赞
知道小有建树答主
回答量:2817
采纳率:51%
帮助的人:81.9万
展开全部
1.安装的空调内机一边高一边低,不能保持水平状态,就会导致空调内机漏水。



2.空调内机储水盒的安装高度不够,冷凝管比储水盒还要高,水流不出去,会导致空调内机的漏水现象。



3.空调的冷凝管破碎或者冷凝管的接头不够长,都会造成内机漏水现象。



4.空调管道的保温层受损就会出现冷凝水,管道表面的冷凝水没有排水系统,只能直接低落下来,就会造成空调内机漏水。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
被划破的黎明
活跃答主

2021-08-06 · 乐于助人是我的座右铭
知道小有建树答主
回答量:1.6万
采纳率:38%
帮助的人:870万
展开全部
这个很有可能是空调内机往前倾斜了,可以在下方将空调纵向下面垫一下,可以有效的解决这个问题,如果还漏水的话,也可以把水管从里面单独接出来,也可以解决这个问题,我的空调内机也是这种情况,已经处理好了
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起