变压器接地可以和配电箱接地线连在一起吗?

今天我们新架了一台变压器,变压器到楼里总配电箱的连接电缆买的是五芯电缆,相线和零线没的说,肯定接变压器下边配电箱的漏电下口!那么这根地线接在什么地方呢!因为我们是杆上变压... 今天我们新架了一台变压器,变压器到楼里总配电箱的连接电缆买的是五芯电缆,相线和零线没的说,肯定接变压器下边配电箱的漏电下口!那么这根地线接在什么地方呢!因为我们是杆上变压器,变压器中性点,变压器外壳,避雷器,和配电箱外壳都用几根铅丝连在一起并和接地针连在了一起!我就把这根电缆的底线直接接在了变压器下边的配电箱外壳上了!这样可以吗?可以就说可以!不可以的话说一下原因? 展开
 我来答
郑州万通汽车学校
2021-08-01 · 专注燃油车、新能源汽车、车联网等技术教学
郑州万通汽车学校
郑州万通是万通汽车教育旗舰院校,作为紧缺型汽车人才培养基地,多次被评为河南省“十佳职业院校 ”等荣誉称号,学校建有整车、机电、钣喷美、新能源汽车/智能网联及无人驾驶四大实训群,供学生实训学习
向TA提问
展开全部
不可以接地极是不允许共用的。通常情况下变压器的接地极与配电箱的接地极属于不同的阶梯网络中间连接的话需要使用导线将两个接地极连接的一起来进行等电位连接。但是变压器的接地与配电箱的接地线不可以共用。
希望我的回答对你有所帮助,望采纳。
陕西新华电脑学校
2021-08-02 · 百度认证:陕西新华电脑软件培训学校官方账号
陕西新华电脑学校
陕西新华电脑软学校位于西咸新区秦汉新城兰池二路东段,隶属于新华教育集团,是经陕西省人力资源和社会保障厅批准成立的一所大型互联网教育学校,是陕西省专业的互联网人才培养基地,交通便利,学风醇厚
向TA提问
展开全部
看现在的配制,应该是三相五线制方式。新架的变压器,在这里中心线和地线是一起接地的,在以后的传输过程中,地线和零线是严格区分的,地线也不再做重复接地。
不管传输了多远,地线应该接配电箱的外壳,这是可以的,但是作为零线的那根线,要接入空气开关的N接线孔里,零线和地线也不要混用。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
东北风BDZH
生活家

2021-08-01 · 关注于个人成长
知道大有可为答主
回答量:9699
采纳率:71%
帮助的人:354万
展开全部
2021-08-01 · TA获得超过1.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:2.7万
采纳率:57%
帮助的人:5810万
展开全部
应该是TN-S系统,配电箱的地线应该通过5芯线的地线与变压器的配电箱的PE排连接,同时这个PE排还要与变压器中性点连接。
唯一不对的是变压器低压侧的中性点、避雷器的接地线要分别引下来,分别接地。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
长悦叟
高粉答主

2021-08-01 · 说的都是干货,快来关注
知道大有可为答主
回答量:2.7万
采纳率:88%
帮助的人:3267万
展开全部
在整个变压器供电系统中,所有配电箱接地线都要并接到接地线上。而零线成为单相电专用线不能和地线混用。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(4)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式