三相电表3*1.5(6),互感器是150/5能承受多大功率的用电设备,怎么计算的?
展开全部
在电源变压器容量足够,电源线径满足使用要求的前提下,该电度表能承受的负荷功率是
1.732x380x150x0.8÷1000≈80千瓦,
这是按80千瓦的负荷同时运转计算的。实际上总有停歇的设备,装机容量还可以更大一些。
计算式中,1.732是因三相负荷而用的系数;380伏电压;150安培的线路电流;0.8是因电动机(主要负荷)等感性负荷出现的功率因数,除以1000是将前面计算结果瓦数转换成千瓦数。
有经验的电工可以从一次电流150安培折半而轻松得到75千瓦到80千瓦的答案。
