R22分体空调,在制热运行状态下,蒸发压力(低压)Po=(0.3~0.5)Mpa,冷凝压力(高压)Pk=(1.8~2.2)Mpa。冷凝压力Pk与内机出风温度相对应,tk=出风温度+7.5℃,根据tk值查R22热力性质表,得到对应Pk绝对压力,Pk表压=Pk绝-0.1Mpa。 蒸发压力Po与外机环境温度相对应,to=环境温度-15℃,根据to值查R22热力性质表,得到对应Po绝对压力,Po表压=Pk绝-0.1Mpa。例如:室外温度10℃,空调制热运行10分钟后,内机出风温度43℃,室内温度19℃tk=43℃+7.5℃=50.5℃,根据tk值查R22热力性质表,查得对应Pk绝=1.95Mpa,Pk表压=1.95-0.1=1.85Mpa。(即高压表为18.5kg/c㎡)to=10℃-15℃=-5℃,根据to值查R22热力性质表,查得对应Po绝=0.42Mpa,Po表压=0.42--0.1=0.32Mpa。(即低压表为3.2kg/c㎡)另外在日常使用空调的时候,要防止空调在运行过程中出现压力过高,空调压力高的主要原因:1、空调制冷系统有微堵(毛细管处有油堵、脏堵、冰堵),引起排气压力偏高。2、空调制冷系统有空气,引起排气压力偏高。3、氟利昂注入过多,容易引起排气压力偏高。4、蒸发器或散热器脏了,引起排气压力偏高。