【这可能是最全的】新风系统安装和验收标准

 我来答
没文化的大脑袋CU
2022-06-08 · TA获得超过2672个赞
知道小有建树答主
回答量:556
采纳率:100%
帮助的人:77.3万
展开全部

1、主机安装要求

1.1根据通风主机的外形尺寸,制作通风主机的固定框架,并作防锈处理;

1.2将主机水平安装于房屋顶面,尽量靠近连接吸风口的厅室;

1.3通风主机与固定框架固定时,中间采用橡胶防震块作避震处理。校准通风主机固定框架水平,无扭曲。

1.4在通风主机安装位置附近应留有足够的空间,以便于维修和保养;家用型新风主机安装在吊顶内时,其附近应留有450×450的检修口一只,检修口预留位置应便于检修,上方无遮挡;

1.5根据通风主机的电动机功率、电压,进行电源线的配置。电源应独立供给,接线应正确、坚固,并有良好接地;电源线应绝缘良好,不得裸露在外面;通风主机应有独立的控制装置;

1.6风管采用UPVC管,采用软管连接的风口时,其软管长度最好不超过35cm。

1.7排风管采用软管其长度不得超过5M,超过5M宜采用UPVC风管。

2、通风管道安装要求

2.1管道的走向、管径以及风口的安装位置应符合设计图纸的要求。

2.2管材的切割口应光洁、无毛刺。管材和管件的连接处应铆牢或粘接牢固,无残余胶水留在管材或管件上。

2.3管路的安装应做到横平、竖直。管材内径清洁无杂物。

2.4UPVC管路应采用支吊架进行固定。如采用抱箍,则其内面应紧贴管外壁。支架与管道应固定稳固,无松动。

2.5所有管路经过的墙孔,一律采用机械打孔机开孔,严禁未经同意擅自改变孔径与位置。

2.6风管支、吊架的间距,如无设计要求符合下列规定:

1)水平方向的管道,管径在Φ75~125mm,以1.2m距离1个固定点来计算,作管道固定。管径在Φ160~250mm,以1.6m距离1个固定点来计算作管道固定。>Φ250mm管径,以2m距离1个固定点来计算作管道固定。弯头、束接、三通连接处二端200mm内各 有一个固定点。

2)垂直方向的管道,管径Φ200~250mm,以3m距离1个固定点来计算作管道固定。>Φ250mm管径以2m1个固定点来计算作管道固定。弯头、束接、三通连接处二端200mm内各有一个固定点。

2.7可伸缩性金属或非金属软风管的长度不宜超过5米,并不得有死弯及塌凹。

2.8风口与风管的连接应严密、牢固;边框与建筑饰面贴实,外表面平整不变形。同一厅室,房间内的风口的安装高度应一致,排列应整齐。

3、通风口安装要求

3.1进风装置四周必须采用发泡剂填充密封,并做好防水处理。

3.2排风口安装时,选择距主机较近并可以与室外相通处开孔,穿墙孔规格为Φ130㎜。安装墙体过桥(L350㎜)并打泡沫剂进行密封,墙体过桥应与外墙面平齐。防雨型排风口与墙体过桥的连接处采用PEF胶带做中间过渡,排风口安装应正确、平整、严密、美观。3.3厨房间的吸风口位置应远离灶台;

3.4进风装置应设在室外空气较洁净的地点;

3.5管路材料采用UPVC管与复合软管相结合的施工方法,适用于通风主机。

通风系统验收规范:

1、管网施工完毕后,应对所有管网作自检工作。

2、自检合格后,填写“隐蔽工程验收单”,报请监理验收。管路的隐蔽由业主土建解决。

3、通风主机试机前,应对供电电压进行测试,供电电压应符合设备运行要求。电压值波动控制在±5%。

4、通过皮带传动的通风主机在试机前应对皮带轮进行检查是否有松动,皮带的松紧调节。

5、通风主机通电运转后,应检查风叶的转向是否正确。风机运转是否平衡。紧固件与零件是否有松动。

6、管路系统和主机测试结束后,填写好“工程竣工验收报验单”和与工程配套的相关产品资料,报请监理验收。监理验收合格后,工程施工正式结束,进入产品质保期。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式