供电电压允许偏差规定
1个回答
展开全部
我国国家标准规定,电压偏差的允许值为: 35kv(千伏)及以上的电压供电的,电压允许偏差为额定电压的±10%。
. 10kv(伏)及以下的三项供电的电压允许偏差为额定电压的±7%。
. 220伏单相供电电压允许偏差为额定电压的+7%以及-10%。
根据《供电营业规则》第六条规定:供电企业供电的额定电压:1.低压供电:单相为220伏,三相为380伏;2.高压供电:为10、35(63)、110、220千伏。
除发电厂直配电压可采用3千伏或6千伏外,其他等级的电压逐步过渡到上列额定电压。
用户需要的电压等级不在上列范围时,应自行采取变压措施解决。
用户需要的电压等级在110千伏及以上时,其受电装置应作为终端变电站设计,方案需经省电网经营企业审批。
《供电营业规则》第六条:供电企业供电的额定电压:1.低压供电:单相为220伏,三相为380伏;2.高压供电:为10、35(63)、110、220千伏。
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询
您可能需要的服务
百度律临官方认证律师咨询
平均3分钟响应
|
问题解决率99%
|
24小时在线
立即免费咨询律师
15239人正在获得一对一解答
成都星星点灯5分钟前提交了问题
贵阳山水情深1分钟前提交了问题
兰州荒漠之舟2分钟前提交了问题