西门子PLC哪些CPU断电后电池没电程序会丢失?哪些不需要电池程序不丢失?

 我来答
太平洋科技
优质机构答主

2023-01-06 · 百度认证:广东太平洋互联网信息服务有限公司官方账号,优质数码...
太平洋科技
太平洋电脑网通过分析、评测生活及工作中各类消费品,让消费者客观了解产品性能及安全状况,帮助用户做出理性购买选择。同时科普各领域产品知识,解答用户选购及使用中所遇问题。
向TA提问
展开全部
1、s7-300 没有电池,在CPU断电后电池程序不会丢失,s7-200短时间断电也不会丢失,s7-400不可以。\x0d\x0a2、S7-400电源模块中的干电池的作用主要为两个:第一备份并保持用户程序,即使断电也不会丢失;第二用于保持性存储的位存储器、定时器、计数器、系统数据和变量数据块中的数据;\x0d\x0a3、S7-400 的备用电池为锂电池(锂/亚硫酰二氯),至所以发现PLC断电几天后,PLC里面好像程序都没有,主要是CPU长期断电使备用电池电量不足或长时间存放,其表面产生钝化层,导致电池不能立即供电; \x0d\x0a4、 对于S7-400PLC要特别小心,如果长期断电,电源模块加入的3.6V干电池电量消耗很块,很容易造成数据丢失。一般应每年更换一次电池(3.6伏),尤其在CPU长期断电情况下,时间更短;所以如果此电池长期使用不更换,断电几天,造成电池电量不足,PLC里边程序丢失是很正常的。我在调试S7-400PLC系统时,都建议客户不要端电,至少保持S7-400PLC模块系统有电,否则数据丢失,损失是很大的。\x0d\x0a5、关于了解更换备用电池是否引起S7-400CPU 内用户程序丢失之前,必须明白S7CPU存储器的结构。S7-400CPU存储器,除外部装载存储器(可用闪存FEPROM)外,无论内部集成装载存储器,工作存储器(编码和数据),还是系统存储器都是带备用电池的RAM,这是与S7-300CPU不同之处,因为后者可以有内置ROM存储器。在搞清楚以上S7-400PLC存储器结构后,就很容易回答你所提出的问题:\x0d\x0a6、S7-400PLC有两种存储卡,即RAM卡和闪存FEPROM卡,如果使用RAM卡,在断电情况下换备用电池,用户程序肯定丢失;这就是可能你在“重新给换后故障消失,但无程序执行”的原因;因为无论外置还是内置存储器都是RAM,如果没有后备电池,又在断电情形下,用户程序丢失;\x0d\x0a7、如果你使用的闪存FEPROM卡,在断电情形下换电池,用户程序是不会丢失的,换好电池,恢复通电后,FEPROM里的用户程序被复制到CPU存储器的RAM区中;因此即使用备用电池馈电,正常电源不供电,由于用户程序置于程序卡中,是不会导致用户程序丢失;\x0d\x0a8、另外要注意一个问题:虽然利用外置闪存FEPROM卡,即使电池不足和断电情况下,用户程序不丢失,但在HMI(操作界面)设定的工作数据可能因电池老化不足会丢失,这一点必须牢记;\x0d\x0a9、一般应每年更换一次电池(3.6伏),尤其在CPU长期断电情况下,时间更短;