如果火、零、地线都没有和外电路相连,火线对地线对零线电阻大于0.5兆欧是合格的。地对零用摇表测无电阻,是不正常的,说明零线在什么在方接地了。

但如果电源已经接上电,且地线也已经接入公共地线,只是把家里的总闸拉开的话,这样测量的结果地对零是没有电阻的。

扩展资料:

测量绝缘电阻的作用和阻值判断:作用:测量电气设备绝缘电阻是检查其绝缘状态最简便的辅助方法。由所测绝缘电阻能发现电气设备导电部分影响绝缘的异物,绝缘局部或整体受潮和脏污,绝缘油严重劣化、绝缘击穿和严重热老化等缺陷。

绝缘阻值判断:

1、所测绝缘电阻应等于或大于一般容许的数值,各种电器的具体规定不一样,最低限值:低压设备0.5MΩ,3-10KV300MΩ、20-35KV为400MΩ、63-220KV为800MΩ、500KV为3000MΩ。

2、将所测得数值与出厂、交接、历年的数值进行比较,与前一次测试结果相比应无显著变化,一般不低于上次值的70%。

3、35kV及以上变压器应测量吸收比,一般不低于1.3。(吸收比计算:60秒所测绝缘电阻比15秒所测绝缘电阻)

参考资料:百度百科-绝缘电阻

武义菲亚伏电子有限公司
2023-06-12 广告
线与地线都是由电力变压器低压中性点引到用户家的,中性点与变压器的接地网相接,一般这个点与地之间有约1Ω电阻(根据变压器容量而规定要求),阻值是要“接地摇表”才可能测算的。有很多人是分不清零线与地线的区别,零线与火线共同给电器组成... 点击进入详情页