我家电闸总是跳闸怎么回事?
展开全部
最近总是有朋友说家里的闸不跳,每次跳闸都是跳的电表下口的空气开关?就像现在这个问题又是这样,我家电表空气开关总跳闸,漏电开关又不跳是怎么回事?其实这个问题原因很简单,那就是电表下口的空气开关到达了其脱扣跳闸的条件,而家中的开关却没有;这种问题是由于何种原因导致的,看家居杂坛根据个人一些经验来给大家分析。
老生常谈,大家不要烦,先要给大家简单说说空气开关和漏电保护开关的跳闸问题:
当出现了电表空气开关总跳闸,漏电开关又不跳时不要慌张,按照家居杂坛给大家说的步骤来解决就可以了:
总结:电表空气开关总跳闸,漏电开关又不跳时家居杂坛的观点是过载,电压波动太大,电线虚接三个可能的原因造成的,这里给大家分享了具体的解决步骤,大家可以据此来一步步进行。
我是专注家居装修知识分享的家居杂坛,关注一下,家居杂坛会持续给大家分享更多有用家居装修知识!
天下之事无奇不有,在进入正题之前先讲个相关的真实故事。
三年前我小姨父家的房子刚装修好不久,有一天打电话给我,说他家的表箱总开关每天都要跳两三次电,找几个电工查了,人家说电路,开关都好好的,实在查不出来,没办法了,让我过去看看。我一看,不妙啊,这是又要套路我啊,找了几个电工去查都没找到毛病,我去就能查到?肯定要大动作了,怕花钱,把我叫去当免费劳工了。
抱着死马当活马医的态度去看看了 ,实在要做免费劳工,晚上还能混顿酒喝,我都想好了,每天去修一点,照三天修,三顿酒,一顿一斤,怎么着也要把那啥,给喝回来。
到了现场,我也是假七假八,一本正经,连哄带骗,狐假虎威……总之用尽各种手段,仔仔细细的检查了一遍,呀?嘛毛病没有!看来今天不宜动工,姨父,我走了,我回去翻翻皇历,今日是不是五行缺电,不宜检修,“青山不改,绿水长流”,哪天叫我喝酒时我们再见。我刚一回头,见我姨父手里拿着菜刀,我姨手里拿着锅铲,笑眯眯地看着我呢。“不着急,水都烧开了,就差点肉,你慢慢查”。
这一看,不得了,鸿门宴的节奏啊,硬着头皮再查吧。趁着姨父转身的机会,我啪,一巴掌打在表箱盖上,我姨父猛一转身,虎目圆睁,“你小子想造反啊?”我还没来得急说话,我姨在楼上叫了,“哎啊,电又跳啦啦”,我连忙搭话,“老爷,您老人家别急(其实只比我大十岁),问题小的我找着了”。
你猜怎么着,塑料的表箱盖,装歪在上面,刚好抵着开关,正常情况下什么毛病没有,一旦有稍微强的震动就把开关弹下来了。刚好表箱在楼梯口,人来人往的,啊,查到原因就好处理了,拆下来把表箱盖削掉半公分后,从此,这里的黎明静悄悄。
故事讲完,讲讲主题。
在确定表箱开关没坏,接线没问题的情况下,有两种可能
第一,分户箱开关额定电流大于总开关
比如,总开才40A,分户开关63A,当家庭用电总量大于40A时,总开必跳,分户开关不跳。
第二,总开关灵敏度高于分路开关
这个如果总开是漏电开关适用,若非漏电开关不适用,比如分路漏电开关动作时间是0.03S,而总开是0.01S,一旦漏电,先跳总开,这种情况我经常遇到,电箱制作不规范造成的。
我还遇到过,一家漏电整个表箱总开关跳电的情况,这是设计不合理造成的,总开带漏电,分路不带漏电,一跳跳总闸
家里的空气开关跳闸,漏电开关不跳闸。空气开关跳闸和漏电开关跳闸原理不同。
空气开关跳闸原因主要是,空气开关内部热源件发热使双金属片弯曲推动杠杆,使得空气开关跳闸。热源件发热的原因,有几种情况,1.线路短路——空气开关跳闸动作最快,几乎是一合上即跳了;2.过载——线路中电流大于空气开关的额定电流。这种跳闸,在通电一段时间后才会动作。3.线路接触不良,主要在空气开关的接线端子上,或者离空气开关比较近的地方,接触不良,导致线路发热。这种跳闸,也是通电一段时间后才跳。
漏电开关跳闸原因:
漏电保护是在检测火线和零线两根线上的电流不平衡时才跳闸。一般是漏电,火线和零线上的电流大小不一一样才跳的。
从问题描述来看,可能有以下几个原因:
1.空气开关小了,相对电路来说,空气开关过载了;
2.线路故障是短路,不是漏电,所以漏电开关不动左;
3.空气开关接线端子上接触不良发热;
4.漏电开关,不是漏电保护开关,对短路故障不动作;
5.漏电开关灵敏度不高,选型不合适。
大致就是这几种原因,从单个的原理出发,然后结合在一起来分析,应该就会查出是什么原因的。
个人见解,谢谢你的阅读!
出现这样的情况一般有两种可能
第1种可能就是你家里的总电源开关的容量大于你电表下的总电源开关容量,因为你家里的开关容量大,你负荷只要不超过它的允许容量他就不会跳闸,而楼下电表的总电源开关容量小,而此时电流载荷刚好到达他的跳闸容量就会跳闸。关于漏电互感器的动作,你只要不漏电他就不会动作,当然抽时间按按它的实验按钮,规范讲是一个月一次,但是很少有人操作。
第2种可能就是你的开关坏了,即使电流达不到它的动作电流,但他依然保护动作。如果确实是这样的话,那么联系供电公司进行更换。
建议你再仔细观察一下,你用哪些设备?多少数量,就会发生这样的问题。然后再看一下每一个电气设备,它的功率是多少?然后用功率之和换算出它的载荷电流与开关的动作电流进行比对,那就一目了然了。
在确认空气开关和漏电开关质量完好,接线正确的前提下,空气开关跳闸,说明空气开关后端的电路发生了过电流或者短路,而没有发生接地漏电。
一般来说,是用电器太多,超过总开关额定电流而引起跳闸。
注意: 不要盲目加大空气开关的额定电流。
跳闸的空气开关是入户总开关,这种情况应先检查空开进出线接点是否有接触不良而发热,有接触不良发热会引空开内热脱扣器误动作而跳闸,排除接触不良故障可解决问题,如没有接触不良故障有可能是开关内部触头或其它故障,通过更换开关才能解决,如开关良好,也无接触不良现象则是开关额定电流太小,可根据线路情况采用大一级电流的开关。
把漏出的电接回开关
把手机音乐关了就好了
