干式变压器最高允许温度是多少?
上海西鲁电气科技有限公司,坐落于美丽的大都市上海,位于嘉定区汇旺路1988号,是一家专业变压器生产销售、开发、及技术服务于一体的大型企业, 公司主要生产有:SG/SBK隔离变压器、干式变压器、数控机床隔离变压器、光伏隔离变压器、激光变压器、BK控制变压器、K13/K11/K20隔离变压器、医用隔离变压器、三相变单相变压器、大电流加热变压器、自藕变压器,升压变压器、隧道专用变压器、单相变压器、单相干式变压器、三相隔离变压器、三相干式变压器、防爆变压器、行灯变压器、JMB行灯变压器、干式电力变压器,励磁变压器、三相伺服变压器、智能伺服变压器、ZSG整流变压器、EPS/UPS隔离变压器、安全隔离变压器、机床变压器、JBK变压器、船用变压器、直流变压器、全自动交流稳压器、无触点稳压器、数显稳压器、单相稳压器、数控稳压器、激光稳压器、超低压稳压器、隧道稳压器、三相稳压器、电力稳压器、净化交流稳压器、抗干扰交流稳压器、补偿式电力稳压器、大功率全自动稳压器、手动调压器、电动调压器,TSGC2J三相调压器、接触式调压器、TDGC2J单相调压器、自耦调压器、三相感应调压器,TSJA油式调压器。上海西鲁始终遵循"用户至上"的宗旨,创全球名企,树百年西鲁的口号,大力发扬自信自强、追求卓越的西鲁精神,努力实现"立足产业报国、铸就世界品牌"的价值追求。
1,现在大多数干式变压器都采用H级绝缘材料,故一般说干式变压器的温度应在180℃以下。
2,当采用A级绝缘材料时,其极限工作温度在105℃时,最高温升应小于60K;当采用E级绝缘材料时,其极限工作温度在120℃时,最高温升应小于75K;
3,当采用B级绝缘材料时,其极限工作温度在130℃时,最高温升应小于80K;
4,当采用C级绝缘材料时,其极限工作温度在220℃时,最高温升应小于150K。
5,当采用F级绝缘材料时,其极限工作温度在155℃时,最高温升应小于100K;
6,当采用H级绝缘材料时,其极限工作温度在180℃时,最高温升应小于125K.
扩展资料
温度控制系统
干式变压器的安全运行和使用寿命,很大程度上取决于变压器绕组绝缘的安全可靠。绕组温度超过绝缘耐受温度使绝缘破坏,是导致变压器不能正常工作的主要原因之一,因此对变压器的运行温度的监测及其报警控制是十分重要的。
⑴风机自动控制:通过预埋在低压绕组最热处的Pt100热敏测温电阻测取温度信号。变压器负荷增大,运行温度上升,当绕组温度达110℃时,系统自动启动风机冷却;当绕组温度低至90℃时,系统自动停止风机。
⑵超温报警、跳闸:通过预埋在低压绕组中的PTC非线性热敏测温电阻采集绕组或铁心温度信号。当变压器绕组温度继续升高,若达到155℃时,系统输出超温报警信号;若温度继续上升达170℃,变压器已不能继续运行,须向二次保护回路输送超温跳闸信号,应使变压器迅速跳闸。
⑶温度显示系统:通过预埋在低压绕组中的Pt100热敏电阻测取温度变化值,直接显示各相绕组温度(三相巡检及最大值显示,并可记录历史最高温度),可将最高温度以4~20mA模拟量输出,若需传输至远方(距离可达1200m)计算机
参考资料:干式变压器-百度百科