建筑深基坑支护工程监理措施?

 我来答
中达咨询
2023-02-03 · 工程/服务/采购类标书制作,15年行业经验
中达咨询
向TA提问
展开全部

建筑深基坑支护工程监理措施是非常重要的,监理是为了更好的保障工程质量,在实际施工的时候更好的处理实际情况。中达咨询就建筑深基坑支护工程监理措施和大家说明一下。
一、建筑深基坑支护工程的主要特点
在深基坑施工技术快速发展下,深基坑支护技术也得到快速发展。所谓的深基坑支护技术就是在建筑深基坑工程中,为了可以保证地下施工安全,在基坑侧壁或者在周边环境中,采用一种加固和支挡措施。深基坑支护工程作为建筑施工中一种临时性的工程,根据建筑施工的情况,做出具体的调整,同时也会根据施工建筑环境和基坑特点以及结构形态等等,会呈现出不同的施工特征。深基坑支护工程的技能技术是非常复杂的,在挖掘深基坑过程中,也会有很多因素随之变化,这对施工的安全存在着很大的威胁。在具体施工中,基坑挖掘工程与支护工程各环节间都有很密切的联系性,这些工程环节相互影响作用也较大,如果某一个环节出现了问题,那么就会导致整个工程质量出现下降的情况。这些不确定的因素会给深基坑支护工程带来很多问题。
二、深基坑支护工作的关键性
开挖基坑不但会破坏到周围的地址环境,而且也会引起基坑附近砂土和水流发生动态变化。这种动态变化一定会对建筑施工的安全性、稳定性带来很大的威胁,在严重的情况下,可能会导致地面出现塌陷。开挖深基坑,通常都会涉及到更深地基的挖掘,同时也有可能受到地质环境变动的影响。因此,在开挖深基坑中,深基坑支护工作是非常重要的。在实施深基坑支护工程过程中,能够缓解深基坑在开挖过程中对工程区域地质环境起到的一定影响作用,对地下水和岩石以及砂土等等移动和变化起到一定的限制。
三、监理深基坑支护工程的具体策略
1.施工前期的准备工作
在进行施工时,应充分调查和勘测施工地点的地质状况,充分估计可能会出现的各种情况。很多建筑工程都是在城市内部进行,在深基坑挖掘和支护中,很多情况下,都会与市政工程中所设置的地下管道设备发生冲突。在进行开挖中,应该提前做好这些设备的防护工作。在深基坑工程施工过程中,经常会遇到地下水的问题,这是一个很普遍的问题,排放地下水和建设有关设备,这也是保证深基坑工程和安装支护的主要措施,在一系列的施工阶段中,应按照具体工程要求,做好地下水排水工作。另外,还应该在基坑周围附近建筑物内埋设一些沉降测点,定期观测建筑物沉降情况。
2.施工过程中的监控工作
(1)排桩施工应注意事项在对灌注桩进行排桩中,应按照隔桩施工的顺序进行,并且在灌注桩混凝土24小时之后,再进行临桩成孔施工工作。在不承受垂直荷载的情况下,可要求桩底沉渣厚度不能超过具体标准值,在达到一定承重结构后,桩底沉渣应该按照具体文件规范进行。在绑扎非均匀配筋排桩中,在埋设、吊装时保证钢筋笼安装方向与设计方向保持一致性。在施工之前,应该将支护柱柱顶清理干净之后,在桩顶上所露出的钢筋长度,需满足其设计的多方面要求。锚固段所具有的强度应该大于15MPa,并达到一定设计强度之后,才能进行张拉工作。在对锚杆进行张拉时,应该充分考虑到近锚杆所带来的影响。(2)土钉墙施工应注意事项喷射混凝土面层以及上层土钉注浆体在达到一定设计强度后,再进行开挖下层土方和下层土钉施工中,应按照具体规定进行。在开挖基坑时,应该按照具体要求,从上至下进行分段分层。在使用机械开挖支护,可以采用人工修整坡面的方法,其坡面平整度可以出现一定的偏差,在进行混凝土喷射之前,需要做好坡面虚土清除工作。在土钉钢筋中,应设置孔内居中,其定位间距应保持一定的差距。土坡坡面与钢筋网之间的距离不能少于30mm。在注浆过程中,注浆管应该插在距离在孔低处,在孔口部位应设置排气管和浆塞,并且及时进行补浆。在作业进行喷射时,应该按照分段分片逐步进行,同一分段内应该按照从下至上的顺序进行,每一次进行喷射时,都应该按照具体要求进行,同时也应做好喷水养护工作。(3)土方开挖应注意事项在进行开挖之前,要保护好水准点、测量坐标、监测埋设仪器等等工作,如果在施工过程中,一旦出现碰撞情况,那么应该及时采取相应的保护措施,防止碰撞再次发生事故。在进行开挖之前,应该做好排水和降水的工作,在试行运作之后,可以进行动土开挖工作。在开挖中,应做好坑内排水工作,定期或者不定期检查降水工作,水位是否能够满足设计具体要求,尽可能要避开冬季或者雨季开挖动土。在支护体系混凝土没有达到一定设计要求时,不能再进行土方开挖工作。依据工程桩断面、场地土质、配筋等等方面因素,严格按照平台间高差展开测量工作。
四、验收支护结构中各项工作
1.验收锚杆、土钉墙
(1)验收资料在进行土钉墙竣工图或者锚杆工作中,对于使用锁定力所测定的报告,在锚杆或者在土钉注浆体内,所进行的试验报告,记录具体实验值,记录出钻杆直径、钻杆深度、钻杆角度、土钉位置等等,也需记录出压力值、钉插入长度、注浆配比等等。(2)验收具体要求①各项主控项目。在锚杆上土钉的具体长度值,在材料进场时,可采用钢尺进行测量,全数进行检查,应达到具体合格标准值,决不能小于设计的具体长度值。锚杆锁所具有的定力:在现场中,可以运用千斤顶进行拉拔试验,其试验数量也不能少于土钉总数2%,也就是不能少于4根,其锚杆应该达到锚杆总数的6%,也就是不能少于5根。其具体标准如下:设计采用值应大于极限承载力平均值,最小值也应该大于设计值,并超过设计值的0.8倍。②普通项目。土钉位置或者锚杆位置:在每一排锚杆上,或者在土钉抽验中,用钢尺测量现场拉线,并且控制测量线值在110mm范围之内。浆体强度值:每一天都要留有一组试块,无论是试样,还是送检,都应查试块试验报告情况。合格条件:在检查孔处厚度时,其平均值应该大于设计具体厚度值,最小厚度值也应达到具体要求。钻孔倾斜度:在测定墙面倾角或者测定钉台座中,应全方面进行测定。注浆量:在检查压浆泵流量计时候,其中每一孔注浆量都应该大于实际理论计算浆量实际值。土钉墙面厚度:在检查钻孔中,应该每一百毫米取一组数据,并且每一组都不能少于3个点。
2.在验收排桩应注意事项
(1)验收资料的监理桩体混凝土强度试验报告、排桩竣工图、桩的原材料、检查报告、排桩记录等等。桩体完整性实际检测报告:可以运用低应变动检测方法,检测数量应该按照具体要求进行,不能少于6根。依据低应变动测定方法,确定出桩身所存在的缺陷,桩体所存在的缺陷一定会影响到桩体水平承载能力,可以采用钻芯法进行检测。(2)验收的具体要求普通项目:按照混凝土灌注质量检验标准执行各项工作,也应按照具体要求进行,严格按照工作规定进行,保证混凝土的质量。主控项目:在验收工程时,桩位的偏差都不能超过55mm。混凝土强度:相关测验报告。在验收成孔时,成孔不能少于设计桩长具体值。
五、检测基坑
在开挖基坑过程中,一定会导致基坑周围土体发生变形情况,且土体变形也是处于不均匀的情况下。越是在基坑中间位置,可以让位置发生更明显的变形,明显观测到在开挖基坑过程中,开挖影响范围也会随之扩大。在开始开挖基坑时,就应该开始监测工作,直到施工结束之后。实施监测的目的:通过分析监测成果,可以估计出基坑支护体系是否安全,保证支护体系具有一定的安全性,在查看监测成果时,我们可以估计基坑开挖是否对周围环境存在一定的影响作用,如果会影响到周围环境,那么应该降低影响程度。在分析和研究监测成果时候,深度检验支护体系设计理念以及其方法是否科学、合理、可靠等等,为完善计算方法提供更多的实际依据。
1.巡检工作
在使用支护结构、开挖基坑期间、支护结构施工等等过程中,都应该定期检测周边环境和支护环境是否达到具体要求。在现场巡检过程中,应该检查是否存在以下几种情况:基坑外面和道路是否存在沉陷和开裂情况,基坑周边建筑物是否存在倾斜和开裂的情况,在基坑周边内的水管是否漏水是否破裂;锚杆支座是否变形,支座是否损坏;支撑构件是否开裂,构件是否变形;基坑侧壁是否漏水是否渗水;基坑坡面是否存在排水不畅等等情况。每一日的巡检结果都应该进行相应的记录,唯有记录好这些数据,方便日后的查找和运用。
2.第三方负责监测基坑
在第三方进行基坑监测时,应委托具有一定资质专业化单位作为第三方,负责监测基坑,如果在监测中,出现任何问题,那么都应告知施工单位,施工单位在得到通知之后,都应该及时进行检测,并且解决这些问题,完善不足之处。
六、结语
总而言之,在认识到建筑基坑支护工程的作用之后,在施工过程中,建立健全的监理措施,完善解决相关问题,这也是保证施工质量和施工安全的主要渠道。通过完善相关监理措施,这样可以进一步加强我国城市建筑的质量,保证施工的安全,促使我国城市建筑事业取得更好的发展和进步。
更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作,提升中标率,您可以点击底部官网客服免费咨询:https://bid.lcyff.com/#/?source=bdzd
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式