强夯地基处理介绍?
展开全部
一说到强夯地基处理,相关建筑人士还是比较陌生的,强夯地基处理的基本范围是什么?强夯地基处理常见的问题是什么?以下是中达咨询为建筑人士梳理强夯处理地基基本内容,具体内容如下:
中达咨询通过本网站建筑知识专栏的知识整理,梳理相关强夯处理地基的基本情况,基本情况如下:
现阶段我国对于地基处理的常用方法有很多,主要处理办法包括:换填垫层法、强夯法、砂石桩法、振冲法、水泥土搅拌法、高压喷射注浆法、预压法、夯实水泥土桩法。
建筑企业针对处理地基的方法不一,结合建筑施工企业的实际情况,我们制定合理的强夯地基方式,主要的内容包括:
中达咨询小编通过相关内容的梳理,一般强夯地基处理常用的问题主要包括:
(1)达不到下沉量控制指标
(2)影响深度不够
(3)表层松散不密实
针对以上的情况分析,建筑企业应做合理的说明,主要的内容如下:
达不到下沉量控制指标
强夯最后二击的下沉量超过规定下沉量指标
原因:
1、在饱和淤泥、淤泥质土和粉砂土中强夯,产生液化流动;
2、地下水位过高或地基土含水量过大,强夯时产生侧向挤出现象。
处理方法:
在饱和淤泥、淤泥质土及含水量过大的土层上强夯,宜铺0.5~2m厚的砂石,再进行强夯;
适当降低夯击能量或采用人工降低地下水位后再强夯。
影响深度不够
强夯后,实际加固深度局部或大部分未达到要求的影响深度,加固后的地基强度未达到设计要求。
原因:
1、土质不均,下部存在砂卵石夹层,部分夯击能被吸收;
2、遇地下障碍物孤石或不成片的砂砾石;
3、选用锤重、落距或夯击遍数、击数不够,夯击能过小;或选用夯击能过大,地基土产生流动,隆起量增大,造成土体破坏,下部没有压密;
4、夯击点过密,在浅处叠加而形成硬层,影响夯击能向深部传递;
5、两遍之间间隔时间不够,或未间隔,土层内超孔隙水压力未消散,影响夯实强度的提高。
处理方法:
强夯前,探明地质情况,对存在砂卵石石夹层适当提高夯击能量,遇障碍物应清除;锤重、落距、夯击遍数、击数、间距等强夯参数,在强夯前应通过试夯、测试确定:两遍强夯间应间隔一定时间,对粘土或冲积土,一般为三周,地质条件良好,无地下水的土层可只间隔1~2d。
影响深度不够,可采取增加夯击遍数,或调节锤击功的大小,一般增大锤击功(如提高落距),可以使土的密度大增。
表层松散不密实
强夯后表层土松散不密实,浸水后产生下陷现象。
原因:
1、强夯后未平整,未经低能夯拍实一遍;
2、被机械行驶扰动;
3、强夯时,冻土层未清除掉,天暖融化形成松土。
处理方法:
强夯完成应填平凹坑,用落距6m低能量夯锤满夯一遍,使夹层土密实;
强夯处避免重型机械行驶扰动;
冬期强夯应将冻土融化或清除后再强夯。
更多关于标书代写制作,提升中标率,点击底部客服免费咨询。
