隧道防水板施工介绍?

 我来答
中达咨询
2023-02-01 · 工程/服务/采购类标书制作,15年行业经验
中达咨询
向TA提问
展开全部
现阶段,建筑企业如何进行防水板工程项目施工,防水板基本情况包括什么内容?以下是中达咨询小编梳理隧道防水板施工专业建筑术语相关内容,基本情况如下:
小编通过建筑行业百科网站——建筑网建筑知识专栏进行查询,梳理隧道防水板施工相关资料情况,基本内容如下:
隧道防水板施工基本内容:
无钉热合铺设法:
一、铺设基面检查;
二、防水板垫衬的施工;
三、热塑性塑料圆垫片的施工;
四、防水板的铺设:先在隧道拱顶部的泡沫塑料垫衬上正确标出隧道纵向中心线,再使防水膜的横向中心线与这一标志重合,将拱顶部与塑料圆垫片热熔焊接,与泡沫塑料垫衬一样从拱顶开始向两侧下垂铺设,边铺设与圆垫片热熔焊接。
有钉冷粘铺设法:施工中,先将初期衬砌基面整平。将防水卷材自下而上或自外而内边涂胶边固定。固定时采用射钉枪固定塑料垫片,塑料垫片外压防水卷材。最后用比固定塑料垫片稍大的卷材块涂胶后修补射钉枪。
隧道防水板施工心得:
一、防水板焊接施工
防水板是隧道结构防排水的主要结构材料,如果操作不规范,将会给隧道造成质量隐患,会严重破坏隧道耐久性。我们都知道,通常要求是将防水板用热焊枪焊接在事先钉在初支面上的热熔焊圈上,热熔焊圈是由生产厂家专供的,由EVA焊圈和钢垫片组成,但以往现场施工时,防水板与热熔焊圈不容易焊接,不是将防水板焊穿,起不到防水的作用,就是焊接不牢固,容易脱落达不到固定防水板的目的。经过现场分析原因,造成上述问题主要是因为防水板和热熔焊圈的熔点不一致造成的,故需改变一下热熔焊圈材质,让两者的熔点一致就可解决问题。故现场我们利用防水板的边脚料,将它制成热熔焊圈与防水板进行焊接,因为它们是同一材料,熔点是一致的,可以很好解决防水板焊接不牢固的问题。但是,还有一个问题要解决,厂家专供的热熔焊圈是有一定的刚度的,而防水板焊圈本身是软的,必须对其进行必要的加工,才能完全替代热熔焊圈,起到固定防水板的作用。故我们将两片防水板制成的焊圈进行粘接后,它的刚度就可以达到热熔焊圈的刚度了。施工时垫上钢垫片,用钉子将其钉在初支面上,与防水板焊接后,没有出现熔穿防水板的现象,并且焊接时间较之前缩短了近一半,焊接效果完全达到了设计及规范的要求。
二、中埋式止水带施工
隧道混凝土施工缝在设计中要求预埋中埋式止水带。作为施工缝防水的主要材料,中埋式止水带要求一半预留、一半预埋,且须设置在混凝土断面的中间位置。中埋式止水带在现场施工时,由于其是长条状,稍不注意就会达不到设计要求,容易产生弯弯曲曲的现象。且进行预埋时,一般都是在先施工部分的混凝土施工到位后,再进行预埋安装,这就需要多人同时进行施做,才能勉强安装到位,费工又费力。为了使中埋式止水带安装方便、高效,现场经过摸索,总结了一套比较实用的施工方法。即施工时,用两根Φ14钢筋将中埋式止水带夹住,长度现场进行调节,钢筋夹住的位置应在预留一半的边缘;并用Φ14钢筋制做U型钢筋卡,用以卡住Φ14钢筋, U型钢筋卡间距不大于2m。这样,因为钢筋是直的,中埋式止水带也就自然而然变成笔直的了,这个时候,再进行预埋安装,只需要2个人相互配合施工即可,且施工效果显著,很方便就可达到设计及规范要求。等到混凝土初凝后,可以取出U型卡,拆掉Φ14钢筋,以备下次继续使用。不会浪费材料,但极大的节约了时间和人工。
更多关于标书代写制作,提升中标率,点击底部客服免费咨询。
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式