下列应设置封闭楼梯间建筑是( )。
A.建筑高度26m医院门诊楼B.建筑高度32m商店,层高4m,每层建筑面积1200㎡C.某地上4层内廊式展览建筑,层高4mD.建筑高度32m住宅建筑,户门采用乙级防火门...
A.建筑高度26m医院门诊楼
B.建筑高度32m商店,层高4m,每层建筑面积1200㎡
C.某地上4层内廊式展览建筑,层高4m
D.建筑高度32m住宅建筑,户门采用乙级防火门 展开
B.建筑高度32m商店,层高4m,每层建筑面积1200㎡
C.某地上4层内廊式展览建筑,层高4m
D.建筑高度32m住宅建筑,户门采用乙级防火门 展开
1个回答
展开全部
【答案】:C
根据5.5. 12,一类高层公共建筑和建筑高度大于32m二类高层公共建筑,其疏散楼梯应采用防烟楼梯间,AB选项错误;根据5.5.13 -3,商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能建筑疏散楼梯,除与敞开式外廊直接相连楼梯间外,均应采用封闭楼梯间,商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能建筑,C选项正确;根据5.5. 27 -2,建筑高度大于21m、不大于33m住宅建筑应采用封闭楼梯间,当户门采用乙级防火门时,可采用敞开楼梯间,
根据5.5. 12,一类高层公共建筑和建筑高度大于32m二类高层公共建筑,其疏散楼梯应采用防烟楼梯间,AB选项错误;根据5.5.13 -3,商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能建筑疏散楼梯,除与敞开式外廊直接相连楼梯间外,均应采用封闭楼梯间,商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能建筑,C选项正确;根据5.5. 27 -2,建筑高度大于21m、不大于33m住宅建筑应采用封闭楼梯间,当户门采用乙级防火门时,可采用敞开楼梯间,