下列柴油发电机房布置在民用建筑内时,说法符合规范规定的是( )。
A.应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻B.宜布置在首层或地下一、二层C.距离通向屋面的安全出口不应小于6mD.不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻E.应采...
A.应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻
B.宜布置在首层或地下一、二层
C.距离通向屋面的安全出口不应小于6m
D.不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻
E.应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔,门应采用甲级防火门 展开
B.宜布置在首层或地下一、二层
C.距离通向屋面的安全出口不应小于6m
D.不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻
E.应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔,门应采用甲级防火门 展开
展开全部
【答案】:B、D、E
柴油发电机房布置在民用建筑内时应满足: (1)宜布置在首层或地下一、二层; (2)不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻; (3)应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔,门应釆用甲级防火门。
柴油发电机房布置在民用建筑内时应满足: (1)宜布置在首层或地下一、二层; (2)不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻; (3)应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔,门应釆用甲级防火门。