热备用与冷备用区别是运行状态不同。

1、冷备用状态连接该设备的各侧均无安全措施,且连接该设备的各侧均有明显断开点或可判断的断开点。线路冷备用指线路两侧刀闸拉开,有串补的线路串补装置应在热备用以下状态。

2、热备用状态设备(不包括带串补装置的线路和串补装置)开关断开,而刀闸仍在合上位置。此状态下如无特殊要求,设备保护均应在运行状态。带串补装置的线路,线路刀闸在合闸位置或串补装置在运行状态。

注意事项

当采用双重电源且电源冷备用时,如果主电源故障,由于是冷备用,按照电力调度规程,需要更多流程和操作,电源2投入供电的时间将长于热备用。

如果建筑物存在一级负荷中的特别重要负荷,且对中断供电时间要求比较高的负荷(如数据中心、医疗急救设备、有些消防负荷等),冷备用有可能不满足要求。

林在大中伸d
2023-06-25 · 贡献了超过186个回答
知道答主
回答量:186
采纳率:0%
帮助的人:4万
展开全部
品牌型号:Redmibook Pro 15系统:Windows10冷备用状态:设备本身无异常,但设备的含此断路器、闸刀均在“分闸”位置或手车不在运行位置。热备用状态:设备的断路器在“分闸”位置,而闸刀在“合闸”位置或手车在运行位置。断路器一经合闸设备即投入运行。检修状态:指设备所有的断路器、闸刀均在“分闸”位置或手车在检修位置,且已挂好保护接地线或合上接地闸刀,并挂好警牌,装好临时遮栏。电气设备有四种状态,热备用状态、冷备用状态、检修状态和运行状态。运行状态是指设备的唯前闸刀及断路器都在“合闸”位置或手车在运行位置,且断路器在“合闸”位置,电源至受电端间的电路已接通(指老清包括电压互感器、避雷器等辅助设备)。[tele.gzshnw.cn/article/213804.html]