当低压配电装置成排布置时,下列表述哪些是正确的?( )
A.抽屉式低压开关柜双排面对面布置时,屏前通道净宽应不小于2m,屏后通道净宽应不小于1mB.当建筑物墙面遇有柱类局部凸出物,凸出部分的净宽可减少0.2mC.固定式低压开关...
A.抽屉式低压开关柜双排面对面布置时,屏前通道净宽应不小于2m,屏后通道净宽应不小于1m
B.当建筑物墙面遇有柱类局部凸出物,凸出部分的净宽可减少0.2m
C.固定式低压开关柜双排对面布置时,屏前通道净宽应不小于2m,屏后通道净宽应不小于0.8m
D.抽屉式低压开关柜单排布置时,屏前通道净宽应不小于1.8m,屏后通道净宽应不小于1m 展开
B.当建筑物墙面遇有柱类局部凸出物,凸出部分的净宽可减少0.2m
C.固定式低压开关柜双排对面布置时,屏前通道净宽应不小于2m,屏后通道净宽应不小于0.8m
D.抽屉式低压开关柜单排布置时,屏前通道净宽应不小于1.8m,屏后通道净宽应不小于1m 展开
1个回答
展开全部
【答案】:B、D
根据《低压配电设计规范》(GB 50054—2011)第4.2.5条规定,当防护等级不低于现行国家标准《外壳防护等级(IP代码)》GB 4208规定的IP2X级时,成排布置的配电屏通道最小宽度应符合表4.2.5(见题解表)的规定。通过该表分析可得,受限制时是指受到建筑平面的限制,通道内有柱等局部突出物的限制,受限制时与不受限制时相比,净宽减少0.2m。抽屉式低压开关柜单排布置时,屏前通道净宽应不小于1.8m,屏后通道净宽应不小于1m。
题解表 成排布置的配电屏通道最小宽度(m)
注:①受限制时是指受到建筑平面的限制,通道内有柱等局部突出物的限制;
②屏后操作通道是指需在屏后操作运行中的开关设备的通道;
③背靠背布置时屏前通道宽度可按本表中双排背对背布置的屏前尺寸确定;
④控制屏、控制柜、落地式动力配电箱前后的通道最小宽度可按本表确定;
⑤挂墙式配电箱的箱前操作通道宽度,不宜小于1m。
