有关两座10kV配电所之间的联络线两侧采用开关的类型选择,下列说法正确的是( )。
A.应在联络线两侧配电所装设隔离开关B.应在联络线一侧配电所装设断路器C.应在联络线两侧配电所装设断路器D.应在联络线供电侧配电所装设断路器...
A.应在联络线两侧配电所装设隔离开关
B.应在联络线一侧配电所装设断路器
C.应在联络线两侧配电所装设断路器
D.应在联络线供电侧配电所装设断路器 展开
B.应在联络线一侧配电所装设断路器
C.应在联络线两侧配电所装设断路器
D.应在联络线供电侧配电所装设断路器 展开
1个回答
展开全部
【答案】:C
根据《20kV及以下变电所设计规范》(GB 50053—2013)第3.2.6条规定,两个配电所之间的联络线,应在供电侧装设断路器,另一侧宜装设负荷开关、隔离开关或隔离触头;当两侧都有可能向另一侧供电时,应在两侧装设断路器。当两个配电所之间的联络线采用断路器作为保护电器时,断路器的两侧均应装设隔离电器。
根据《20kV及以下变电所设计规范》(GB 50053—2013)第3.2.6条规定,两个配电所之间的联络线,应在供电侧装设断路器,另一侧宜装设负荷开关、隔离开关或隔离触头;当两侧都有可能向另一侧供电时,应在两侧装设断路器。当两个配电所之间的联络线采用断路器作为保护电器时,断路器的两侧均应装设隔离电器。
兴电通信
2024-12-03 广告
2024-12-03 广告
变电所主控PLC是变电所自动化控制系统的核心组件。PLC,即可编程控制器,是一种专为工业环境设计的数字运算操作的电子系统。它采用可编程的存储器,用于存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制变电...