在电力系统中,下列哪些因素影响短路电流计算值?( )
1个回答
展开全部
【答案】:A、B
根据《工业与民用配电设计手册》(第四版)P177的“4.1.3短路电流计算的基本概念”相关内容中,短路过程中短路电流变化的情况决定于系统电源容量的大小或短路点离电源的远近。若以供电电源容量为基准的短路电流计算电抗不小于3,短路时即认为电源母线电压维持不变,不考虑短路电流交流分量的衰减,可按无限大电源容量的系统或远离发电机端短路进行计算。否则按短路电流含衰减交流分量的系统,即有限电源容量的系统或靠近发电机端短路进行计算。系统网络结构影响短路电流计算值。
基准容量可以任意选定,因此基准容量不影响短路电流计算值。有名制和标幺制只是两种不同的计算方法,并不影响短路电流计算值。
