某220kV变电站控制电缆的选择,下列哪项符合规程要求?( )
A.控制、信号电缆选用多芯电缆。芯线截面为4mm2时电缆芯数不宜超过14芯B.控制电缆的额定电压不得低于所接回路的工作电压,宜选用450/750VC.交流电流和交流电压回...
A.控制、信号电缆选用多芯电缆。芯线截面为4mm2时电缆芯数不宜超过14芯
B.控制电缆的额定电压不得低于所接回路的工作电压,宜选用450/750V
C.交流电流和交流电压回路电缆可以合用同一根控制电缆
D.强电控制回路截面积不应小于2.5mm2 展开
B.控制电缆的额定电压不得低于所接回路的工作电压,宜选用450/750V
C.交流电流和交流电压回路电缆可以合用同一根控制电缆
D.强电控制回路截面积不应小于2.5mm2 展开
1个回答
展开全部
【答案】:B
A项,根据《电力工程电缆设计标准》(GB 50217—2018)第3.7.4条第1款规定,当芯线截面为4mm2时电缆芯数不宜超过10芯。C项,第3.7.4条第3款规定,交流电流和交流电压回路、交流和直流回路、强电和弱电回路不应合用同一根控制电缆。D项,第3.7.5条第4款规定,强电控制回路截面不应小于1.5mm2,弱电控制回路截面不应小于0.5mm2。
2023-06-12 广告
2023-06-12 广告
埋地长输管道阴极保护用的恒电位仪需要安装多少个或者多长一段需要安装一个恒电位仪,这取决于管道的长度和保护电位的设置。如果保护电位设置在100 mV以上,需要至少安装2个恒电位仪。因为保护电位在管道中会逐渐下降,如果不及时采取措施,可能会导致...
点击进入详情页
本回答由GamryRaman提供
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询