关于电测量用电压互感器二次回路允许电压降,下列表述哪些是错误的?( )
A.I类电能计量装置二次测量回路电压降不应大于二次额定电压的0.1%B.频率显示仪表二次测量回路的电压降不应大于二次额定电压的1.0%C.电压显示仪表二次测量回路的电压降...
A.I类电能计量装置二次测量回路电压降不应大于二次额定电压的0.1%
B.频率显示仪表二次测量回路的电压降不应大于二次额定电压的1.0%
C.电压显示仪表二次测量回路的电压降不应大于二次额定电压的3.0%
D.综合测控装置二次测量回路的电压降不应大于二次额定电压的3.0% 展开
B.频率显示仪表二次测量回路的电压降不应大于二次额定电压的1.0%
C.电压显示仪表二次测量回路的电压降不应大于二次额定电压的3.0%
D.综合测控装置二次测量回路的电压降不应大于二次额定电压的3.0% 展开
1个回答
展开全部
【答案】:A、B
A项,《电流互感器和电压互感器选择及计算规程》(DL/T 866—2015)第12.2.1-2条规定,I类电能计量装置二次回路电压降不应大于额定二次电压的0.2%。
BCD三项,第12.2.1-1条规定,计算机监控系统中的测量部分、常用电测量仪表和综合装置的测量部分,二次回路电压降不应大于额定二次电压的3%。
A项,《电流互感器和电压互感器选择及计算规程》(DL/T 866—2015)第12.2.1-2条规定,I类电能计量装置二次回路电压降不应大于额定二次电压的0.2%。
BCD三项,第12.2.1-1条规定,计算机监控系统中的测量部分、常用电测量仪表和综合装置的测量部分,二次回路电压降不应大于额定二次电压的3%。