关于500kV变电站一个半断路器接线的设计规定,下列哪项表述是不正确的?( )
A.采用一个半断路器接线时,当变压器超过两台时,其中一台进串、其他变压器可不进串,直接经断路器接母线B.一个半断路器接线中,一般在主变压器和每组母线上,应根据继电保护、计...
A.采用一个半断路器接线时,当变压器超过两台时,其中一台进串、其他变压器可不进串,直接经断路器接母线
B.一个半断路器接线中,一般在主变压器和每组母线上,应根据继电保护、计量和自动装置的要求,在一相或三相上装设电压互感器
C.一个半断路器接线中,初期线路和变压器组成两个完整串时,各元件出口处宜装设隔离开关
D.一个半断路器接线中母线避雷器和电压互感器不应装设隔离开关 展开
B.一个半断路器接线中,一般在主变压器和每组母线上,应根据继电保护、计量和自动装置的要求,在一相或三相上装设电压互感器
C.一个半断路器接线中,初期线路和变压器组成两个完整串时,各元件出口处宜装设隔离开关
D.一个半断路器接线中母线避雷器和电压互感器不应装设隔离开关 展开
1个回答
展开全部
【答案】:A
A项,《220kV~750kV变电站设计技术规程》(DL/T 5218—2012)第5.1.2条规定,采用一个半断路器接线时,宜将电源回路与负荷回路配对成串,同名回路不宜配置在同一串内,但可接于同一侧母线;当变压器超过两台时,其中两台进串,其他变压器可不进串,直接经断路器接母线。
B项,《220kV~750kV变电站设计技术规程》(DL/T 5218—2012)第5.1.12-2条规定,在主变压器和每组母线上,应根据继电保护、计量和自动装置的要求,在一相或三相上装设电压互感器。
CD项,《220kV~750kV变电站设计技术规程》(DL/T 5218—2012)第5.1.8条规定,一个半断路器接线中,初期线路和变压器组成两个完整串时,各元件出口处宜装设隔离开关。一个半断路器接线中母线避雷器和电压互感器不应装设隔离开关。
