16平方的电缆铝线K500米损耗有多大?

从接点处220V到设备前是500左右,可否给设备提供200V的电压?... 从接点处220V到设备前是500左右,可否给设备提供200V的电压? 展开
 我来答
满意请采纳哟
推荐于2020-02-02 · 知道合伙人教育行家
满意请采纳哟
知道合伙人教育行家
采纳数:30594 获赞数:373508
2010年本科毕业于安徽工业大学高分子材料与工程专业,并取得工科学士学位证书。

向TA提问 私信TA
展开全部

16平方的铝线500米电压损耗为22v(在电缆电流为25A时)。

 查上表,16平方铝线安全载流量为76A。

  电缆电压损失计算(按最大允许电流计算)

  距离:L=500米
  铝线电阻率:ρ=0.0283Ωmm²/m。
  电缆截面积:S=16mm²。
  电缆的电阻:R=ρ×L/S=0.884
  电缆的电压降为:U=IR=76X0.287=67.21
  电缆的电压损失率:10.33/220=30%
  《城市配电网规划设计规范》规定:220V电压波动要求在+5%和-10%之间。因此该电缆不能按最大载流量进行使用。

  电缆的实际允许载流量可以这样计算:

  220x10%=22v

  22/0.884=25A

  因此,电缆在电流值小于25A时,电压降满足《城市配电网规划设计规范》规定,用电设备可以正常使用。

6163114
推荐于2016-12-02 · TA获得超过1.4万个赞
知道大有可为答主
回答量:3011
采纳率:100%
帮助的人:1600万
展开全部
绝缘铝电缆的输送距离可按以下公式计算:LAl ≈217(S÷I)
LAl—绝缘铝电缆的最大输送距离(m);
S—导线截面(mm2);
I—最大输送电流(A),但不得大于所选导线的安全载流量。
16 mm2铝绝缘导线输送距离(m), ΔU—电压损失(%),允许7%。
输送容量(k W) 输送距离(m)
1 1736
2 868
3 579
4 434
5 347
(以上资料来源,《输配电速查速算手册》P.129—131,中国水利水电出版社)
从以上数据看,如果输送容量不超过4(k W),500m终端的电压可以在200V。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
安徽清晰
2009-06-07 · TA获得超过8221个赞
知道大有可为答主
回答量:5834
采纳率:63%
帮助的人:1983万
展开全部
在500M处,导线可以提供多少电流,铝导线20℃的电阻率 :0.0294 Ωmm2/M 16平方铝绞线500米的电阻R=0.0294×500/16=0.91875Ω
220/0.91875Ω=239A 在220V范围可以提供239A电流供使用。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
风向程
2009-06-07 · TA获得超过7687个赞
知道大有可为答主
回答量:2331
采纳率:90%
帮助的人:899万
展开全部
这与你的用电设备功率有关
如果功率为1000瓦,电流约4.6A,电压降就是9V,能给设备提供211V的电压。
如果功率为2000瓦,电流约9.1A,电压降就是18V,能给设备提供202V的电压
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
为爱放手自己哭
2009-06-07 · 超过10用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:28
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
终端电压可以达到200V。
电压损失:功率Px(0.5x1.847/220)=0.002P
功率越大,电压降越大。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起