电压压降计算公式是什么?
我想问一下,YJV16平4心铜芯电缆,敷设方式为埋于地下,送到150米外,电压剩多少,计算公式?谢谢!...
我想问一下,YJV16平4心铜芯电缆,敷设方式为埋于地下,送到150米外,电压剩多少,计算公式?
谢谢! 展开
谢谢! 展开
展开全部
两点之间电压降的计算公式:U=W/q
式中,W——电场力移动电荷所做的功 ,q——被电场力移动的正电荷
电压降的参考方向用“+”“-”极性或双下标表示。电压的清档实际方向规定为电场力移动正电荷做功的方向,由高电位端(“+”极性)指向低电位端(“-”极性),即电位降低的方向。
电压降同时也可以叫电位差。当某一点电位为零时,则电路中任一点对该参考点的电压即为该点的电位(U)。两任一点之间的电位差同时也是两点间的电压降。
扩展资料
例:在800米外有30KW负荷,功率因数答码乱0.8,用70㎜2电缆,电压降是多少。模枝
解: I=P/1.732*U*COSØ=30 /(1.732*0.38*0.8)=56.98A
R=Ρl/电缆截面=0.018*800/70=0.206欧
△U=IR=56.98*0.206=11.72V
答:电压降是11.72V。
参考资料来源:百度百科-电压降
深圳全威科技
2024-07-31 广告
2024-07-31 广告
正温度系数热敏电阻(PTC热敏电阻)是一种电阻值随温度升高而增大的半导体元件。它主要由金属氧化物或多晶体半导体材料制成,具有响应速度快、温度系数稳定等特点。在电路保护、温度控制等领域得到广泛应用,如电源电路的稳压、电器设备的过热保护等。PT...
点击进入详情页
本回答由深圳全威科技提供
展开全部
在温度=20°C时,铜的电阻系数为0.0175欧姆*平方毫米/米 ; 在温度=75°C时 铜的电阻系数为0.0217欧姆*平方毫米/米 一般情况下电阻系数随温度变化而变化,在一定温度下导线的电阻=导线的长度*导线的电阻系数/导线的载面积 150米16平方毫米铜导线的电阻在温度=20°C时=150*0.0175/16=0.164(欧姆) 如果只用其中的两条(一条作火线,一条作地线)那线路电阻=0.164欧姆*2(串)=0.328欧姆 作负载30安培算 线路压降=30*0.328=9.84(伏) 如果两条并联作火线,另两条并联颤袜作地线,那线路电阻神携为0.164欧美,线路压降=30*0.164=4.92(伏) 具体使用中的线路压降随环境温度、负载变化面变化茄瞎激,计算方法,公式就是这样。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
电流呢 ?电阻呢 ?
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询