电缆电压压降如何计算?
首先知道电缆上的电流 I(A)
三相电负载 ⊿U(V)=I*ρ*L/S
(ρ:电阻率铜是0.0175,铝是0.0283。L电缆长度米,电缆线芯截面mm²)
单相电负载 ⊿U(V)=2*I*ρ*L/S
(ρ:电阻率铜是0.0175,铝是0.0283。L电缆长度米,电缆线芯截面mm²)
扩展资料:
电流流过负载以后相对于同一参考点的电势(电位)变化称为电压降,简称压降。
简单的说,负载两端的电势差(电位差)就可以认为是电压降。电压降是电流流动的推动力。如果没有电压降,也就不存在电流的流动。
例如,A点的电势(同0电位的电势差)是2V,B点的电势是8V,那么,A对B点来说,压降就是-6V,或者站在B点说A点压降就是6V。
电压可分为高电压,低电压和安全电压。
高低压的区别是:以电气设备的对地的电压值为依据的。对地电压高于或等于1000伏的为高压。对地电压小于1000伏的为低压。
其中安全电压指人体较长时间接触而不致发生触电危险的电压。 按照国家标准《GB3805-83》安全电压规定了为防止触电事故而采用的,由特定电源供电的的电压系列。我国对工频安全电压规定了以下五个等级,即42V,36V,24V,12V以及6V。
参考资料:百度百科-压降
两点之间电压降的计算公式:U=W/q
式中,W——电场力移动电荷所做的功 ,q——被电场力移动的正电荷
电压降的参考方向用“+”“-”极性或双下标表示。电压的实际方向规定为电场力移动正电荷做功的方向,由高电位端(“+”极性)指向低电位端(“-”极性),即电位降低的方向。
电压降同时也可以叫电位差。当某一点电位为零时,则电路中任一点对该参考点的电压即为该点的电位(U)。两任一点之间的电位差同时也是两点间的电压降。
扩展资料
电势差(电压差)的定义:
电荷q 在电场中从A点移动到B点,电场力所做的功WAB与电荷量q 的比值,叫做AB两点间的电势差(AB两点间的电势之差,也称为电位差),用UAB表示,则有公式:
其中,WAB为电场力所做的功,q为电荷量。
同时也可以利用电势这样定义
如果电压的大小及方向都不随时间变化,则称之为稳恒电压或恒定电压,简称为直流电压,用大写字母U表示。如果电压的大小及方向随时间变化,则称为变动电压。对电路分析来说,一种最为重要的变动电压是正弦交流电压(简称交流电压),其大小及方向均随时间按正弦规律作周期性变化。交流电压的瞬时值要用小写字母u或u(t)表示。在电路中提供电压的装置是电源。
单位:
电压在国际单位制中的主单位是伏特(V),简称伏,用符号V表示。1伏特等于对每1库仑的电荷做了1焦耳的功,即1 V = 1 J/C。强电压常用千伏(kV)为单位,弱小电压的单位可以用毫伏(mV)微伏(μv)。
它们之间的换算关系是:
1kV=1000V
1V=1000mV
1mV=1000μv
参考资料来源:百度百科-电压降
参考资料来源:百度百科-电压
其中:P为线路负荷;L为线路长度
A为导体材质系数(铜大概为77,铝大概为46)
S为电缆截面
(一)电缆长度计算
电缆长度计算公式:L=(l+5.5G+a)×1.02
上式中,
L-电缆计算长度(米);l-按直线距离统计的长度(横纵坐标的代数和);
5.5-穿越一个股道按5.5米长度计算,(当大于5.5米时,按实际距离计算);
G-穿越股道的股道数;a-其它附加长度,具体规定如下:
1、信号楼内的电缆储备量按5米计算,楼内走行和电缆封头的长度,一般定为20米;
2、设备每端出、入土及做头为2米;
3、室外每端环状储备量为2米(20米以下为电缆为1米);
4、引向高出地面较大距离的设备,按实际长度计算。
1.02-电缆敷设时的自然弯曲度,以2%计算。
(二)电缆芯线分配原则
电缆芯线分配,采用双线直流回路,即一条去线ZQ,一条回线ZH。双线式回路最经济的分配比利为去线与回线等量,且均为总芯数的一半,即:ZQ=ZH=Z/2。如果电缆总芯数为奇数时,去线和回线芯数相差为一芯,这样可以使电路中芯线电阻最小。
(三)计算电缆最大控制长度
电缆最大控制长度计算公式:Lmax=△U/Ir×ZQZH/(nZQ+ZH)
式中:n-回线与去线内电流的倍数;△U-线路允许压降;
I-回路中工作电流;r-每米芯线电阻。
上式表明,电缆芯线数可以通过电缆最大控制长度的计算来决定,其方法是根据线路允许压降、回路中工作电流,以及假定选用的回线和去线的电缆芯数,计算出Lmax.
(四)电缆芯数计算公式
设电缆总芯数为Z=ZQ+ZH,由电缆分配原则可知ZQ+ZH,能使芯线电阻最小。所以电缆总芯线数的计算为:Z=4rL/R=4rLI/△U
上式表明:当线路允许压降△U,回路工作电流I及电缆计算长度确定之后,可以计算电缆总芯数。 线路电压降计算公式为△U=(P*L)/(A*S)
其中:P为线路负荷;L为线路长度
A为导体材质系数(铜大概为77,铝大概为46);S为电缆截面
(五)电缆线路压降计算公式
计算公式为:△U=rLI×(ZQ+ZH)/(ZQ×ZH)
三相电负载 ⊿U(V)=I*ρ*L/S
(ρ:电阻率铜是0.0175,铝是0.0283。L电缆长度米,电缆线芯截面mm²)
单相电负载 ⊿U(V)=2*I*ρ*L/S
(ρ:电阻率铜是0.0175,铝是0.0283。L电缆长度米,电缆线芯截面mm²)
计算电流是1000A,电缆长度350米,两根yjv22-3x300mm2并联,380v供电,请问能否满足压降要求?
⊿U=1000*0.0175*350/(2*300)=10.21v
10.21/380*100%=2.6%
线路电压降10.2v相对压降2.6%。符合要求。