2300kw,10kv高压电机,电流怎么计算,电缆怎么选取?
电流计算公式?用3x185电缆好不?本人较笨,请详细说明3x185铜芯,电缆选取标准,70,95,185,谢谢大家了...
电流计算公式?用3x185电缆好不?本人较笨,请详细说明
3x185铜芯 ,电缆选取标准,70,95,185,谢谢大家了 展开
3x185铜芯 ,电缆选取标准,70,95,185,谢谢大家了 展开
5个回答
展开全部
电流计算:
I=P/(1.732×U×cosφ)=2300000/(1.732×10000×0.78)≈170(A)
较大截面铜芯电线每平方安全载流按3A计:
170/3≈57(平方)
选3×70平方电缆。
扩展资料:
电流计算公式:
电流x电压=功率;电流=功率、电压。
所以家电220v50Hz,1500w功率的用电器,其电流为:
I=1500/220=6.8A
电流的定义:科学上把单位时间里通过导体任一横截面的电量叫做电流强度,简称电流。
参考资料来源:百度百科-电流
展开全部
变压器:I=S/(√3U),S为额定容量kVA,U为额定电压(线电压)kV,I为额定电流(线电流)A。
高压电动机:I=P/(√3Ucosφη),P额定功率(输出的机械功率)kW,cosφ为功率因数,η为效率,U为额定电压(线电压)kV,I为额定电流(线电流)A。
高压电机,需要多大的电缆?如为短距离的,不考虑压降,可按持续的安全载流量来选择,如果距离远,要按允许的电压损失来选择。
I=P/1.732U/cosΦ=2300/17.32/0.8=166A左右
3*120的电缆都够用了
3*120的电缆都够用了
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
YJV22 3*70 8.7/10kv 的电缆即可 敷设环境:自由空气
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询