西门子直流调速器6RA70运行中显示1是什么意思?
以前没注意,西门子直流调速器运行时显示屏显示1,还有当P109=1,运行时报A031,使用手册没看懂其中的意思,P590,P591与P388关系没看懂。...
以前没注意,西门子直流调速器运行时显示屏显示1,还有当P109=1,运行时报A031,使用手册没看懂其中的意思,P590,P591与P388关系没看懂。
展开
- 你的回答被采纳后将获得:
- 系统奖励15(财富值+成长值)+难题奖励10(财富值+成长值)+提问者悬赏10(财富值+成长值)
展开全部
显示1是个斜的 表正转;如是两个斜1表反转。
P109是和速度有关的电流限幅的控制字,0为无效,1为有效。它是有一限流保护,这取决于你设的P104到P107。这些参数是你把电机铭牌上的相关参数设入这个控制器中,这里要是设的与实际不一样,而你又把P109设为1,当电流过大时估计会报警:A031。
至于你说的P590 591 388 这个一般不要你设。我是每次设好一些主要的参数及外围控制后再做三种优化就行了。
参数太多 我们只用我们需要的和关注的 不是做研究 我觉得是这样 只要抓住主要的 即可
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: