对电力系统的基本要求是什么?

 我来答
教育解题小达人
高能答主

2021-09-15 · 专注教育领域,阳光创作,为大家解除疑惑!
教育解题小达人
采纳数:14 获赞数:11954

向TA提问 私信TA
展开全部

应该要满足可靠、选择、灵敏和速动等四个基本要求。

以下是电力系统的相关介绍:

电力系统的主体结构有电源、电力网络和负荷中心。电源指各类发电厂、站,它将一次能源转换成电能;电力网络由电源的升压变电所、输电线路、负荷中心变电所、配电线路等构成。

它的功能是将电源发出的电能升压到一定等级后输送到负荷中心变电所,再降压至一定等级后,经配电线路与用户连接。

电力系统中网络结点千百个交织密布,有功潮流、无功潮流、高次谐波、负序电流等以光速在全系统范围传播。它既能输送大量电能,创造巨大财富,也能在瞬间造成重大的灾难性事故。

以上资料参考百度百科——电力系统

创安恒业-动环监控
2024-08-01 广告
在投标动力环境监控项目时,需要准备一系列关键因素以提高中标几率。首先,要对项目需求进行深入了解,包括监控系统的规模、功能需求、技术要求等。这有助于为项目制定更贴近实际需求的方案。其次,展示公司在动力环境监控领域的专业能力和经验,包括成功案例... 点击进入详情页
本回答由创安恒业-动环监控提供
x浮华一半
推荐于2017-10-05 · TA获得超过2.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:4921
采纳率:54%
帮助的人:683万
展开全部
电力系统
应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求:这四“性”之间紧密联系,既矛盾又统一。
(1)可靠性是指保护该动体时应可靠动作。不该动作时应可靠不动作。可靠性是对继电保护装置性能的最根本的要求。
(2)选择性是指首先由故障设备或线路本身的保护切除故障,当故障设备或线路本身的保护或断路器拒动时,才允许由相邻设备保护、线路保护或断路器失灵保护切除故障。为保证对相邻设备和线路有配合要求的保护和同一保护内有配合要求的两元件(如启动与跳闸元件或闭锁与动作元件)的选择性,其灵敏系数及动作时间,在一般情况下应相互配合。
(3)灵敏性是指在设备或线路的被保护范围内发生金属性短路时,保护装置应具有必要的灵敏系数,各类保护的最小灵敏系数在规程中有具体规定。
选择性和灵敏性的要求,通过继电保护的整定实现。
(4)速动性是指保护装置应尽快地切除短路故障,其目的是提高系统稳定性,减轻故障设备和线路的损坏程度,缩小故障波及范围,提高自动重合闸和备用电源或备用设备自动投入的效果等。一般从装设速动保护(如高频保护、差动保护)、充分发挥零序接地瞬时段保护及相间速断保护的作用、减少继电器固有动作时间和断路器跳闸时间等方面入手来提高速动性。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
函晓燕rX
推荐于2017-10-02 · TA获得超过1184个赞
知道小有建树答主
回答量:85
采纳率:0%
帮助的人:154万
展开全部
对电力系统的基本要求是保证连续可靠的供电,保证良好的电能质量和系统运行的经济性。