混凝土冬期施工测温孔的设置要求有哪些82
1个回答
展开全部
以下是关于混凝土冬期施工测温孔的具体设置。
(1)全部测温孔应由现场技术负责人组织有关人员绘制测温孔布置图,并逐一编号(包括位置和深度)。
(2)测温时,温度计应采取与外界气温隔离措施,并留置在测温孔内不少于3min。
(3)测温孔的设置:一般应选择温度变化较大,容易散失热量,构件易受冻部位(西北部或背阴部位)。
①现浇混凝土梁。测温孔应垂直于梁轴线,每3m设置一个,每跨至少一个,孔深1/3梁高。圈梁每跨,每3m至少一个,孔深10cm 。
②现浇混凝土板(包括基础底板)。每15㎡设置一个,每间至少设置一个,孔深1/2板厚,测孔垂直于板面。对于箱型底板,每20㎡设置测孔设置一个,孔深15cm。厚大的底板应在板中、下部增设一层或两层测温点,以掌握混凝土的内部温度,测孔垂直于板面。
③柱在柱头和柱脚各设置测温孔2个,与柱面成30°倾斜角。孔深1/2柱断面边长。
④砖混结构构造柱。每根柱上下各设置一个测温孔,与柱面成30°倾斜角,孔深10cm。
⑤条形基础。每5m长设置测温孔1个,孔深15cm。
⑥现浇框架结构的墙体。当墙体厚度≤20cm时,应单面设置测温孔,孔深1/2墙厚;当墙厚>20cm时,可双面设设置测温孔,孔深1/3墙厚且不小于10cm。测温孔与板面成30°倾斜角。每15㎡设置测孔设置一个,每道墙至少设置一个,孔深10cm。大面积墙体测温孔按纵、横方向不大于5m的间距设置。
⑦框架剪力墙结构(大模板工艺)。墙体横墙每条轴线测一块模板,纵墙轴线之间采取梅花形布置,每块板单面设置测温孔3个,对角线布置,上、下测孔距大模板边缘30cm~50cm,孔深10cm。
⑧现浇阳台挑檐、雨罩及室外楼梯休息平台等零星构件。凡以个为单位的,每个设置测温孔2个。凡以长度为单位的,宜每隔约3m~4m设置1个测温孔。孔深1/2板厚。
以上信息来自问问我建筑人才网。
2024-10-28 广告
2024-10-28 广告
作为北京物声科技有限公司的一员,我们专注于构件力学试验监测领域。我们拥有丰富的声发射和超声波检测技术,能够为客户提供精确的构件力学试验监测解决方案。我们的团队由高素质的专业人员组成,具备自主研发能力和丰富的现场检测经验。我们致力于确保监测结...
点击进入详情页
本回答由物声科技2024提供
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询