22KW电机启动后电流50A电压降至350V怎么解决?
2个回答
展开全部
电机启动过程(转速尚未达到额定转速),因启动电流是额定电流的3-7倍,所以造成电缆的压降很大,有30V的压降是很正常的。
启动过程结束(转数已达额定)后,正常情况下线电压是要回升到380V或接近380V。如果停留在350V,有两种可能的原因:
1、电机过载。
根据你提供的数据,稳态情况下,22KW电机工作电流是50A,说明电机处于过载状态。正常电机满负荷应为
22KW/(√3x380Vx0.8)=42A
50A已经超过电机额定电流42A。
2、电机进线电缆截面积选择较小或距离过长。
电缆线的导体都是有直流电阻的,若截面较小或距离过长,在相同电流流过时,产生的压降也会较大。
结论:电机过载的问题要先解决掉;故障排除后检查一下电压是否恢复正常(360多伏应属正常),如还达不到,应换用截面较粗电缆。
