22KW电机启动后电流50A电压降至350V怎么解决?

 我来答
忙碌枉然
高粉答主

2020-04-30 · 忙忙碌碌也是枉然-赵文才
忙碌枉然
采纳数:19060 获赞数:93392

向TA提问 私信TA
展开全部
电机启动过程(转速尚未达到额定转速),因启动电流是额定电流的3-7倍,所以造成电缆的压降很大,有30V的压降是很正常的。
启动过程结束(转数已达额定)后,正常情况下线电压是要回升到380V或接近380V。如果停留在350V,有两种可能的原因:
1、电机过载。
根据你提供的数据,稳态情况下,22KW电机工作电流是50A,说明电机处于过载状态。正常电机满负荷应为
22KW/(√3x380Vx0.8)=42A
50A已经超过电机额定电流42A。
2、电机进线电缆截面积选择较小或距离过长。
电缆线的导体都是有直流电阻的,若截面较小或距离过长,在相同电流流过时,产生的压降也会较大。
结论:电机过载的问题要先解决掉;故障排除后检查一下电压是否恢复正常(360多伏应属正常),如还达不到,应换用截面较粗电缆。
浒大水

2020-04-30 · TA获得超过6270个赞
知道大有可为答主
回答量:9537
采纳率:70%
帮助的人:907万
展开全部
增加电线截面积,二种方法;
一)在原有的线路上,再增加相同截面积的电线,然后并联使用。
二)更换截面积比原来大一个到二个档次以上截面积的电线,从新敷设。问题还有,就是变压器到电动机的供电距离多远知道吗?告诉我,帮你正确选择。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式