三绕组变压器的短路阻抗计算公式:Z=Uk%*Un平方*1000/(100Sn),其中Uk为短路电压,Un为额定电压,Sn为容量。

例如有一台Se=100KVA,10/0.4KV三绕组变压器,短路电压Uck%=4.3%,计算短路阻抗。

则10KV侧额定电流为100/(10X1.732)=5.7737A,

低压侧反应到高压侧的电流为5.7737/4.3%X100%=134.3A,

阻抗Z=U/(1.732Id)=10X1000/(1.732X134.3)=43(Ω)

变压器的短路阻抗值百分比是变压器的一个重要参数,它表明变压器内阻抗的大小,即变压器在额定负荷运行时变压器本身的阻抗压降大小。对于变压器在二次侧发生突然短路时,会产生多大的短路电流有决定性的意义,对变压器制造价格大小和变压器并列运行也有重要意义。

扩展资料:

三绕组阻抗的测量方法分类:

1、伏安法

测量阻抗上的电压Ux是用伏特计测量的,流过它的电流Ix是用安培计测量的。被测阻抗的模数为zx=ux/ix,用伏特计测量阻抗的原理简单方便,但精度较低。

2、共振法

共振法是根据调谐电路的谐振特性,建立的测量方法。可测量R、L、C、Q等元件的各种参数,工作频率可达几百兆赫。缺点是精度不高(2%-5%),但通过将Q计与替代法相结合,可以消除寄生参数。Q计是由谐振法组成的专用仪器,是阻抗参数测量的重要仪器之一。

3、矢量阻抗法

利用阻抗Z=U/I的定义,通过直接测量复电压与复电流之比得到阻抗,称为矢量阻抗法。基于此原理的仪器可分为两类:自动阻抗电桥和矢量阻抗仪。利用微处理器可以使阻抗测量更准确、更快、更实用,是阻抗测量发展的重要方向。

参考资料:百度百科—三绕组变压器

参考资料:百度百科—阻抗测量

上海徐吉电气有限公司_
2023-06-12 广告
打着灯笼找灯笼,短路电压就是短路阻抗。其百分数值就是标幺值。因此,他们就是12.77%、23.55%和8.98%。 如果你是要求他们的绝对值(欧姆数),那就另外一回事,你只要补充高、中、低压的电压值,是可以计算出他们的欧姆值的(这往往用于短... 点击进入详情页