对某设在民用建筑内锅炉房进行防火检查,下列检查结果中,不符合规范要求是( )。
A.常压燃油锅炉房设置在地下二层,疏散门直通安全出口B.采用耐火极限为2.00h防火隔墙和1.50h不燃性楼板分隔与其他部位分隔,隔墙上开设乙级防火门C.设有储量为1?储...
A.常压燃油锅炉房设置在地下二层,疏散门直通安全出口
B.采用耐火极限为2.00h防火隔墙和1.50h不燃性楼板分隔与其他部位分隔,隔墙上开设乙级防火门
C.设有储量为1?储油间,采用耐火极限为3.00h防火隔墙与锅炉间分隔
D.储油间油箱下部设有防止油品流散设施 展开
B.采用耐火极限为2.00h防火隔墙和1.50h不燃性楼板分隔与其他部位分隔,隔墙上开设乙级防火门
C.设有储量为1?储油间,采用耐火极限为3.00h防火隔墙与锅炉间分隔
D.储油间油箱下部设有防止油品流散设施 展开
1个回答
展开全部
【答案】:B
教材P69
燃油或燃气锅炉房、变压器室应设置在首层或地下一层靠外墙部位,但常(负)压燃油或燃气锅炉可设置在地下二层或屋顶上。设置在屋顶上常(负)压燃气锅炉,距离通向屋面安全出口不应小于6m,A选项正确;根据5.4.12-3,锅炉房、变压器室等与其他部位之间应采用耐火极限不低于2.00h防火隔墙和1.50h不燃性楼板分隔。在隔墙和楼板上不应开设洞口,确需在隔墙上设置门、窗时,应采用甲级防火门、窗,B选项错误;根据5.4.12-4,锅炉房内设置储油间时,其总储存量不应大于1?,且储油间应采用耐火极限不低于3.00h防火隔墙与锅炉间分隔;确需在防火隔墙上设置门时,应采用甲级防火门,C选项正确;根据5.4.15-2,储油间油箱应密闭且应设置通向室外通气管,通气管应设置带阻火器呼吸阀,油箱下部应设置防止油品流散设施,D选项正确。
教材P69
